今天在四川广安爱众审图,提了个问题:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置。请大家讨论、赐教!!谢谢
今天在四川广安爱众审图,提了个问题:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置。请大家讨论、赐教!!谢谢
12楼
审图公司强套规范而已,规范说的是:1.低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、接地故障保护、过电压和欠电压保护。这里说的是根据类别和要求,并没有要求所有保护全部要上。
回复
13楼
这审图的就这水平啊?lz把图纸甩他脸上“老子全设了你看不出来?”:lol:lol
回复
14楼
新人路过 来学习学习 受教了
回复
15楼
新人路过 来学习学习 受教了
回复
16楼
新人路过 来学习学习 受教了
回复
17楼
学习了
回复
18楼
低压框架式断路器没有“低电压保护、过电压保护”功能,只能装失压保护。
中压(2~66KV)系统有低电压保护(有点象低压的失压保护),也没有过电压保护。
回复
19楼
你把断路器有参数告诉审图的嘛