请各位大虾不吝指导
jjtk
jjtk Lv.4
2013年09月26日 20:15:55
只看楼主

今天在四川广安爱众审图,提了个问题:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置。请大家讨论、赐教!!谢谢

今天在四川广安爱众审图,提了个问题:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置。请大家讨论、赐教!!谢谢
免费打赏
qq359879362
2013年09月27日 08:51:59
12楼
审图公司强套规范而已,规范说的是:1.低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、接地故障保护、过电压和欠电压保护。这里说的是根据类别和要求,并没有要求所有保护全部要上。
回复
mym_fear
2013年09月27日 10:02:08
13楼
这审图的就这水平啊?lz把图纸甩他脸上“老子全设了你看不出来?”:lol:lol
回复
zyg1006328170
2013年09月27日 10:18:55
14楼
新人路过 来学习学习 受教了
回复
gdczlcl
2013年09月29日 08:34:33
15楼

新人路过 来学习学习 受教了
回复
yanhai1988
2013年09月29日 10:07:04
16楼
新人路过 来学习学习 受教了
回复
mjt1011
2013年09月29日 16:49:11
17楼
学习了
回复
lingxuct
2013年09月29日 17:00:29
18楼
低压框架式断路器没有“低电压保护、过电压保护”功能,只能装失压保护。

中压(2~66KV)系统有低电压保护(有点象低压的失压保护),也没有过电压保护。
回复
海夜风
2013年09月29日 17:14:46
19楼
你把断路器有参数告诉审图的嘛