关于火灾自动报警系统
jingjing2012
2013年09月26日 17:23:12
只看楼主

按照《民用建筑电气设计规范》13.1.3,建筑高度不超过24m的单层或多层公共建筑应设置火灾自动报警系统。但是按照《火灾自动报警系统设计规范》,设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所才设火灾自动报警系统。那么我现在有一公建办公楼四层,总面积1700平方米,按照民规多层就该设置,但按照火规单层不足2000,总面积不超3000就不用设

按照《民用建筑电气设计规范》13.1.3,建筑高度不超过24m的单层或多层公共建筑应设置火灾自动报警系统。
但是按照《火灾自动报警系统设计规范》,设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所才设火灾自动报警系统。
那么我现在有一公建办公楼四层,总面积1700平方米,按照民规多层就该设置,但按照火规单层不足2000,总面积不超3000就不用设 大家的意见如何呢
免费打赏
jingjing2012
2013年09月29日 11:04:02
2楼
大家都路过,怎么没人回复呀?
回复
sj892002165
2013年10月06日 15:20:47
3楼
看情况应该设置
回复
无涯子
2013年10月06日 23:48:07
4楼
楼主的意思是你这办公楼连空调都省了??
回复
jingjing2012
2013年10月09日 10:02:46
5楼
无涯子 发表于 2013-10-6 23:48 楼主的意思是你这办公楼连空调都省了??有空调,但是是分体式空调,不是中央控制空调
回复
无涯子
2013年10月09日 10:25:51
6楼
jingjing2012 发表于 2013-10-9 10:02 有空调,但是是分体式空调,不是中央控制空调哦,规范上是可以不设,但个人建议还是设置吧,不然你那些需要消防联动的东西还是挺麻烦的
回复
jingjing2012
2013年10月09日 10:53:40
7楼
无涯子 发表于 2013-10-9 10:25 哦,规范上是可以不设,但个人建议还是设置吧,不然你那些需要消防联动的东西还是挺麻烦的规范上的空调调节系统是不是主要指中央控制空调?
回复
无涯子
2013年10月09日 10:55:15
8楼
jingjing2012 发表于 2013-10-9 10:53 规范上的空调调节系统是不是主要指中央控制空调?恩, 是的
回复
jingjing2012
2013年10月09日 10:58:51
9楼
无涯子 发表于 2013-10-9 10:55 恩, 是的哦,谢谢了
回复
无涯子
2013年10月09日 11:04:17
10楼
jingjing2012 发表于 2013-10-9 10:58 哦,谢谢了呵呵,不客气
回复
hepeng435
2013年10月14日 10:05:55
11楼
没有需要联动的设备就可以不设