空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?
空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?
12楼
qingdaoyu 发表于 2013-9-30 11:27 有没答案对下 ,楼主够牛有没答案对下 ,楼主够牛你这看是厨房或卫生间,那这个水管均为污水管,如果实在没有地方接下水,非接到这个主管上的话,可以考虑将接口改到下面,增加存水弯,加存水弯是为了水封,不至于让管道内的气味通过空调冷凝水管窜到室内来,下降接口是因为空调冷凝水没有水压,为了克服存水弯水封的阻力,所以要提高水的落差,保证流水顺畅。
回复
13楼
qingdaoyu 发表于 2013-9-30 11:27 有没答案对下 ,楼主够牛有没答案对下 ,楼主够牛木有答案。我也是做项目遇到的,我不是机电的,迷惑中。不过看了这些大神回帖清晰了不少。
回复
14楼
你上传的图片有如下几个问题需要注意:
1、冷凝水管不可以直接接下水管,就算要接也是接在面盆处,做中央空调4年未发现串味。
2、空调室内机吊装位置,个人感觉不托,如果是侧出风,你是用风管还是帆布,风管吊顶降低,帆布过长·不明白为什么吊装在哪里。
3、空调设备吊装完成后未做任何保护,欠妥。
回复
15楼
jym8023 发表于 2013-10-6 11:51 你上传的图片有如下几个问题需要注意:1、冷凝水管不可以直接接下水管,就算要接也是接在面盆处,做中央空 …谢谢您的回答。针对问题2:这是一个次卧,梁的这边设计的是一个三角屋顶,藤编实木吊顶,所以空调只能装在厕所里面。3:请问吊装完成后需要什么保护?是保护封板时空调不受破坏吗?
回复
17楼
苏州中央空调 发表于 2013-10-7 09:36 用密封袋把内机包裹起来,防止其他工序产生的灰尘、碎石进入风机盘管;这个内机是供卧室用的,出风口的横 …太专业了,厉害。
回复
19楼
楼主,请问下,你这盘管有冷凝水提升泵吗?排水为何要多此一举搞一个上坡,平平的出来不行吗?
回复
20楼
guoyu8237680 发表于 2013-10-7 11:37 楼主,请问下,你这盘管有冷凝水提升泵吗?排水为何要多此一举搞一个上坡,平平的出来不行吗?这个我也不太清楚,我不是机电的,只是在现场看到这个情况。
回复
21楼
几个问题需要注意:
1、冷凝水管不可以直接接下水管,就算要接也是接在面盆处,或接至地漏附近,但不可以直接连接。
2、次卧,因为有梁,空调装在厕所里面,但要做好密封,处理好送、回风口的位置。
3、吊装完成后需要保护封板时空调不受锈蚀
回复
22楼
7楼正解,间接排水。但是我的建议如果数量多,还是单独做立管,
回复
23楼
luojunab 发表于 2013-10-9 16:12 7楼正解,间接排水。但是我的建议如果数量多,还是单独做立管,三层小别墅,数量不多。
回复