空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?
mx175600
mx175600 Lv.12
2013年09月26日 15:28:48
只看楼主

空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?

空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?
QQ截图20130926152538.png

QQ截图20130926152538.png

wypswbzh
2013年09月26日 15:39:07
2楼
做个U型弯就好了。
回复
zaqcde08
2013年09月29日 10:29:12
3楼
我个人认为不妥,U型弯那点水在北方的冬季早蒸发没了。味道是一方面,下水有堵塞的风险呀,万一出事,没招解决。
回复
mx175600
2013年09月29日 12:00:53
4楼
zaqcde08 发表于 2013-9-29 10:29 我个人认为不妥,U型弯那点水在北方的冬季早蒸发没了。味道是一方面,下水有堵塞的风险呀,万一出事,没招解 …谢谢提醒,是有这个问题
回复
zyhlyx
2013年09月29日 14:02:12
5楼
规范里面有规定,不能直接连接。
回复
mx175600
2013年09月29日 15:26:32
6楼
zyhlyx 发表于 2013-9-29 14:02 规范里面有规定,不能直接连接。具体是什么规范呢?
回复
zyhlyx
2013年09月29日 16:05:52
7楼
建筑给水排水设计规范 2009 年版

Code for design of building water supply and drainage

GB 50015-2003

(2009 年版 )



4.3.13 下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:

1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;

2 开水器、热水器排水;

3 医疗灭菌消毒设备的排水;

4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;

5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

回复
lang12ai3
2013年09月29日 21:51:06
8楼
有几个疑问。
1、横梁不会影响出风效果?
2、冷媒管接管那里保温还没做?
3、冷凝水水泵提升了吧
回复
mx175600
2013年09月30日 08:22:30
9楼
lang12ai3 发表于 2013-9-29 21:51 有几个疑问。1、横梁不会影响出风效果?2、冷媒管接管那里保温还没做?第一个和第三个问题没看懂,冷媒管的保温是做了的
回复
qingdaoyu
2013年09月30日 11:27:09
10楼
wypswbzh 发表于 2013-9-26 15:39 做个U型弯就好了。有没答案对下 ,楼主够牛有没答案对下 ,楼主够牛
回复
小灰灰
2013年09月30日 15:42:50
11楼
七楼说法才是合理的,间接排水……不能排排污管,串味就不说了,上面说的 如果堵塞了,好吧……冷凝管风盘里面出来都是粪水就好玩了……
回复