空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?
mx175600
mx175600 Lv.12
2013年09月26日 15:28:48
只看楼主

空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?

空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?
QQ截图20130926152538.png

QQ截图20130926152538.png

免费打赏
szgjelec
2013年10月10日 07:53:33
24楼
学习了。谢谢分享
回复
david200901050
2013年10月10日 09:10:33
25楼
路过;学习啦
回复
he_porter
2013年10月10日 09:41:58
26楼
一般洗手间有下水盘的,直接接下水盘。你是设计院的出的图纸可能要根据规范。但是现场施工,基本要我们这种二流设计重新做图纸,排水基本都是就近原则
回复
ly7818
2013年10月10日 14:54:09
27楼
zaqcde08 发表于 2013-9-29 10:29 我个人认为不妥,U型弯那点水在北方的冬季早蒸发没了。味道是一方面,下水有堵塞的风险呀,万一出事,没招解 …可考虑排入室内地漏或污水拖布池,地漏及污水池均应有S弯。
回复
iceman___1
2013年10月12日 11:26:01
28楼
最好不要直接连,有隐患。
回复
sunshine_lsh
2013年10月12日 13:28:51
29楼
肯定会有异味飘上来的
回复
mx175600
2013年10月12日 14:50:25
30楼
sunshine_lsh 发表于 2013-10-12 13:28 肯定会有异味飘上来的大哥你别吓我,1000多万的别墅啊。
回复
sunshine_lsh
2013年10月12日 16:22:18
31楼
滴水来源于蒸发器的翅片或铜管与热风交换时的冷凝水,通常是直接靠自重向下接水的。我看在你的管道中是没有任何止回阀类的东西,如果最终接到的白色下水管中有少许压力,应该管道中的味就会飘上来的。仅为个人意见,不到之处,见谅!接的工程不错嘛,应该赚不少!恭喜!
回复
mx175600
2013年10月12日 18:37:24
32楼
sunshine_lsh 发表于 2013-10-12 16:22 滴水来源于蒸发器的翅片或铜管与热风交换时的冷凝水,通常是直接靠自重向下接水的。我看在你的管道中是没有 …谢谢指教。