冻土层深为2m,电缆采用铠装电缆直埋敷设,请问采取什么保护措施?规范上说在冻土层内敷设的电缆要采取保护措施,是否铠装电缆也要采取措施?采取什么措施?谢谢!

冻土层深为2m,电缆采用铠装电缆直埋敷设,请问采取什么保护措施?规范上说在冻土层内敷设的电缆要采取保护措施,是否铠装电缆也要采取措施?采取什么措施?谢谢!
免费打赏
away1974
2020年08月07日 10:39:32
13楼

前些年,在大连地区10KV直埋电力电缆,电业局要求做法是沟底夯实,粉煤灰预制电缆槽通铺,直埋电缆后,用粉煤灰覆盖,最后盖预制盖板,放高压警示带然后回填。

回复
lz19870501
2020年08月08日 21:19:26
14楼

6楼正解,或者采用4楼的方法,一般采用4楼的方法,可操作性强