这种阴凉库如何来选制冷机组,按照多大的负荷来计算
hblengdong
hblengdong Lv.3
2013年09月25日 15:30:49
来自于制冷技术
只看楼主

阴凉库分为两层,每层高5米,温度要求在20℃以下,最好是10℃--15℃(风机吹风),湿度要求在35%-75%,每层的面积是1150㎡,二层 的1150㎡分为四个房间,但温度还是一样的。这库的作用就是用来做仓库放置药品的,平时人员的进出也不频繁。就是想请教下大侠们,是选冷凝机组呢还是冷水机组?是选用7℃出水的呢还是-5℃出水的呢?还有要按照多大的冷负荷来计算呢?

2017年03月01日 15:23:09
42楼
采用直接蒸发降温的:蒸发温度取0度;采用载冷剂间接降温的:冷冻水温度取0度;
个人见解:
制冷量冷量可按250W/平方米来估算,如果是做保温的话,冷量可按200W/平方计算
回复
阿虎06
2017年04月26日 15:02:06
43楼
用5度的进水温度 出水到10度
回复

相关推荐

APP内打开