各位大侠,请教问题。近日我厂6kV系统下,有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A),电压基本无波动,三相一次电流值略有偏差,但是偏差较小。该类告警现象在我厂很少出现,有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值。我想问的是该现象是否正常?根据产生零序电流的两个条件: 1、无论是纵向故障、横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
各位大侠,请教问题。
近日我厂6kV系统下,有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A),电压基本无波动,三相一次电流值略有偏差,但是偏差较小。该类告警现象在我厂很少出现,有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值。我想问的是该现象是否正常?
根据产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
从理论上讲,尽管一次电流不平衡,只要电机正常、电压源正常,零序电流因为不存在电流通路而为0。不知道我这个说法对否。
2楼
可能是系统零序电压过高造成的,只要电动机本身没有问题.如果有这种问题应不是小故障,而你的电机还在动,可能是系统的
回复
3楼
“有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值”,你的6KV系统是中性点不接地系统?
“有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A)”,折算是什么意思?
“零序电流因为不存在电流通路而为0”的说法不妥,不接地系统存在对地电容,电流通路是有的。
怀疑你这电机存在单相接地(或绝缘不是很好)。
回复
4楼
你的6KV系统是怎么个主接线啊?!
你所述现象应该是中性点不接地系统的单相接地故障,电流是接地电容电流(与三相是否平衡无关).
回复
5楼
6KV系统是不接地系统,如果电动机真的单相接地的话肯定能从三相对地电压上能看出,我估计你的电动机有匝间短路或转子绕组有问题,应该测一测直流电阻,如果排除电动机问题就是零序CT本身的问题!
回复
6楼
首先感谢大家的热心参与.
我厂6kV系统为不接地系统.上面所说的这个电动机当时的绝缘状况为:1.21G欧(1min时),吸收比1.8,测试过程中带电缆.直流电阻测试结果与出厂试验数据吻合(经温度折算),不平衡度为0.5%,允许范围之内.
回复
7楼
2.4A的意思是说:监控装置当时监测到的零序电流是0.08A(二次),零序CT变比为150/5A,所以说折算到一次侧的时候为2.4A.
回复
8楼
我厂该电机的零序CT的接线有点特殊,因为一次电缆为3颗并联使用.所以使用了3个零序CT,然后将3个CT二次电流并联之后送入测控装置.
回复
9楼
各位不好意思,奖励分数比较少.大家不要笑话.
呵呵,重在参与.对大家再次表示感谢.
希望各路高手继续给予讲解.
回复
10楼
顺便说一下,经过我们的申请,后来该电机重新启动了一下,时间比较短,约5min左右.
此时的零序电流为0.00A,电机状态为空载,约额定20%额定负荷.
就是不能够肯定到时候带满负荷的时候是什么情况?
回复
11楼
前言:有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A)——第一帖中的
后语:零序电流为0.00A,电机状态为空载 ——第10帖中的
这是不是“前言不搭后语”?
回复