6kV系统正常运行时零序电流过大求助,高手请进。
ycwyp2000
ycwyp2000 Lv.4
2007年09月17日 14:32:06
来自于继电保护
只看楼主

各位大侠,请教问题。近日我厂6kV系统下,有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A),电压基本无波动,三相一次电流值略有偏差,但是偏差较小。该类告警现象在我厂很少出现,有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值。我想问的是该现象是否正常?根据产生零序电流的两个条件: 1、无论是纵向故障、横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;

各位大侠,请教问题。
近日我厂6kV系统下,有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A),电压基本无波动,三相一次电流值略有偏差,但是偏差较小。该类告警现象在我厂很少出现,有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值。我想问的是该现象是否正常?

根据产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
从理论上讲,尽管一次电流不平衡,只要电机正常、电压源正常,零序电流因为不存在电流通路而为0。不知道我这个说法对否。
免费打赏
pxdc01
2007年09月18日 21:14:02
12楼
正常,么必要担心!~
回复
relaybbs
2007年09月18日 22:50:38
13楼
在中性点不接地系统中零序电流为该系统的电容电流,其值与系统的电缆、架空线长度等因素有关,一般在电厂只有几个安培。
CT要选用专门的零序CT,安装时注意电缆接地铜辫子要穿过CT;
由于零序电流小,零序CT变比很难(兼顾成本、体积)也不是很有必要做到线性,因此零序CT一般没有标出变比,零序保护整定值也只提供一次值,现场调试时是通入一次电流来整定的。
请核对:
你的CT是否选择正确、安装是否正确?负载谐波电流是否很大?
监控装置显示的是否就是一次电流?

个人网站:继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
ycwyp2000
2007年09月19日 08:38:26
14楼

开始有2.4A的零序电流时,当时怕电机有问题,就停下来检查。后来检查没有发现什么问题,就申请了再次起机观察。这在10楼说的很清楚啊
回复
ycwyp2000
2007年09月19日 08:46:13
15楼
“你的CT是否选择正确、安装是否正确?负载谐波电流是否很大?
监控装置显示的是否就是一次电流? ”这些基本都不成为问题。经过了再次的校验。

“安装时注意电缆接地铜辫子要穿过CT”这句话不正确,根据相应标准,经过仔细的阅读标准之后,发现这个“电缆接地铜辫子”不管怎么穿,其最终的效果是要求零序CT中感应得到的电流要避免“电缆接地铜辫子”出现的杂散电流干扰。

谢谢大家的热情参与。希望大家继续发言,谢谢,谢谢。
回复
chenguo81
2007年09月19日 19:31:11
16楼
安装时注意电缆接地铜辫子要穿过CT”这句话不正确
我也同意楼上的说法,铜辫子不应该穿过CT
回复
shiyuxin1113@co163
2007年09月19日 23:47:34
17楼
6kV系统中性点不接地,在故障时只会有零序电压,但没有零序通道的!你应该检查一下电机绝缘是否良好。
回复
ycwyp2000
2007年09月20日 08:28:56
18楼
楼上说的有道理,但是不知道是不是能够简单的说说有什么理论根据?这样更有有些权威性。
我也这么认为你说的。
回复
ballon2004
2007年09月20日 13:00:51
19楼
学习了
回复
ycwyp2000
2007年09月20日 16:17:35
20楼
经过仔细分析,现在把问题放在了零序CT本身上。
我厂的这个零序电流比较特殊。
回复
ycwyp2000
2007年09月20日 16:29:19
21楼
其中有一个零序CT的接线松动,相当于开路了,问题就在这里了。开始认为这个故障应该使总零序电流变小。后来仔细考虑到电流不平衡的原因,导致了零序CT得到电流的增大。有点类似开口三角电压中有一相电压断线的情况。
回复

相关推荐

APP内打开