发一些目前工地的暖通照片,请各位指出不足
chen1991223
2013年09月24日 16:58:03
来自于工地图片
只看楼主

发一些目前工地的照片,请各位指出不足:冷冻机配管,软接用的是橡胶软接。工作压力为1.6MP不知道合不合适 风管拐弯,个人觉得很别扭。但又说不出别扭在哪里风管 立管支架........ 冷冻水管焊接空调水管、难看啊难看风机减震 玻璃钢风管内部,这个镀锌钢板带孔的是做什么用途的?不解 机器吊装 VAV系统。。。。 吊挂式空调箱配管。各位觉得有什么问题吗

发一些目前工地的照片,请各位指出不足:

冷冻机配管,软接用的是橡胶软接。工作压力为1.6MP不知道合不合适
3.png

风管拐弯,个人觉得很别扭。但又说不出别扭在哪里
风管
4.png


立管支架........
5.png


冷冻水管焊接
6.png

空调水管、难看啊难看
7.png

风机减震
8.png

玻璃钢风管内部,这个镀锌钢板带孔的是做什么用途的?不解
9.png

10.png


机器吊装
11.png


VAV系统。。。。
12.png


吊挂式空调箱配管。各位觉得有什么问题吗
13.png


屋面支架做饭,直接地脚螺栓打楼板上。这个防水怎么做?
14.png


水泵基座,个人感觉有点奢侈了
15.png


欢迎大家点评,互相交流一下~


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png


15.png

免费打赏
pangxiuren423
2013年09月25日 21:54:41
12楼
学习路过
回复
yuehanneipu
2013年09月26日 01:20:34
13楼
楼主是有心人哦
回复
shiyile2010
2013年09月26日 01:32:45
14楼
理论结合现场,感谢楼主
回复
lweiwei_2009
2013年09月26日 08:21:09
15楼
不错,谢谢
回复
ayuan6
2013年09月26日 08:51:50
16楼
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点
回复
塔利班追风少年
2013年09月26日 08:53:44
17楼
问个事,就是消防管道的阀门可不可以放在天花板的上访横管上的!
回复
xpyanquan
2013年09月26日 09:12:30
18楼
路过,挣个币!
回复
lqm158
2013年09月26日 09:31:49
19楼
:victory::victory::victory:
回复
benzhe
2013年09月26日 09:46:04
20楼
风管拐弯曲率太大;风机减震对位不够精准;镀锌板带孔的箱子为消声器
回复
gyx910630883
2013年09月26日 10:05:53
21楼
还不错啊。 呵呵。。。
回复

相关推荐

APP内打开