本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 19:20 编辑 求助大侠帮助看看
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 19:20 编辑
求助大侠帮助看看
2楼
钢筋配筋大的是主梁&上筋在上的是主梁
回复
3楼
次梁搭在主梁上的,主梁上会有三道附加箍筋,所以主梁在下。这应该不是底板吧。
回复
4楼
大年三十 发表于 2013-9-24 22:25 次梁搭在主梁上的,主梁上会有三道附加箍筋,所以主梁在下。这应该不是底板吧。不是都是主次梁相交处的次梁两侧个附加3个箍筋吗
回复
5楼
这是二十九层楼面上的梁
回复
6楼
次梁搁置在主梁上产生集中荷载,在主梁两侧集中加密以增加主梁抗剪能力,次梁不用加密。详11G101-1第87页。
回复
7楼
单纯的这么看分不出主次梁来吧,我觉得有可能是两道次梁也有可能是主次梁,这个要结合图纸分析,看样子两道次梁的可能性较大。
回复
8楼
次梁搭在主梁上,交叉部位梁下部主筋在最下面的,就是主梁
回复
9楼
上部筋在下的是主梁,支座出箍筋加密的是主梁
回复
10楼
大年三十 发表于 2013-9-25 22:46 次梁搁置在主梁上产生集中荷载,在主梁两侧集中加密以增加主梁抗剪能力,次梁不用加密。详11G101-1第87页 …恩 确实 箍筋和吊筋都在主梁上
回复
11楼
大年三十 发表于 2013-9-25 22:46 次梁搁置在主梁上产生集中荷载,在主梁两侧集中加密以增加主梁抗剪能力,次梁不用加密。详11G101-1第87页 …哪我现在做的工程确实说在次梁两侧加3道箍筋 是不是就错了呢
回复