VV进测控装置,N点如何处理?
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年09月23日 21:30:11
只看楼主

原理图都知道这么画:但这二者具体怎么连接的呢?如果CT也是VV接线的话,这个图要怎么画?下边仅以PT为例,不晓得那个对,或者都不对。那位有兴趣也可以试着画一下:把CAD版的放上来。

原理图都知道这么画:
1.jpg

但这二者具体怎么连接的呢?如果CT也是VV接线的话,这个图要怎么画?

下边仅以PT为例,不晓得那个对,或者都不对。那位有兴趣也可以试着画一下:把CAD版的放上来。

2.jpg







1.jpg


2.jpg

93c9fb71480fa28bdbaf.rar
425 KB
立即下载
免费打赏
xinye10
2013年09月24日 10:50:55
12楼
又查到两张图

1.jpg

2.jpg

3.jpg

看起来这是个原则:无信号接入的皆悬空。





回复
lingxuct
2013年09月24日 12:57:31
13楼
xinye10 发表于 2013-9-24 10:50 又查到两张图不是无信号输入,要看电位关系,二楼二次负载侧(中性点)不能接地,因为B相是接地的,中性点接地就会把原计划是相电压的负载线圈变成线电压了,把负载的B相给短路了!
回复
开心老爸
2013年09月25日 09:34:16
15楼
必须悬空?那厂家搞这个端子干什么
回复
xinye10
2013年09月25日 09:37:10
16楼
开心老爸 发表于 2013-9-25 09:34 必须悬空?那厂家搞这个端子干什么如果不考虑省钱、提高可靠性(精度),上三只互感器呢?综保还是得具有这种通用接口性质的。
回复
红苹果
2013年09月25日 10:21:49
17楼
jsguxin_cn 发表于 2013-9-24 09:35 VV接法,该图示意是对的,综保端子端子表示只是示意。不存在相压,12、23、13输入是线压。不是默认线压,他本身就是相线加公共线进去的,你现在PT本身没有相压当然不需要那个公共线。
回复
glliang1
2013年09月25日 10:37:48
18楼
VV是没有N线的
回复
tmzx.3102
2013年09月25日 16:59:15
19楼
学习了,谢谢分享!
回复
xiaowu428528
2013年09月26日 07:23:33
20楼
实习生弱电出身,综保要是理解成一个CPU的话,接地和悬空是不是回影响他的时序或功能。
回复
逸風
2013年09月26日 10:38:38
21楼
等待中。。。。。。
回复
xinye10
2013年09月26日 18:43:20
22楼
glliang1 发表于 2013-9-25 10:37 VV是没有N线的言简意赅