VV进测控装置,N点如何处理?
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年09月23日 21:30:11
只看楼主

原理图都知道这么画:但这二者具体怎么连接的呢?如果CT也是VV接线的话,这个图要怎么画?下边仅以PT为例,不晓得那个对,或者都不对。那位有兴趣也可以试着画一下:把CAD版的放上来。

原理图都知道这么画:
1.jpg

但这二者具体怎么连接的呢?如果CT也是VV接线的话,这个图要怎么画?

下边仅以PT为例,不晓得那个对,或者都不对。那位有兴趣也可以试着画一下:把CAD版的放上来。

2.jpg







1.jpg


2.jpg

93c9fb71480fa28bdbaf.rar
425 KB
立即下载
xinye10
2013年09月23日 21:34:41
2楼
一位仁兄提供一张图,是一母线压变切换装置厂家的图。有这样的说法:

1.jpg

不晓得为什么要悬空? @lingxuct @jsguxin_cn
回复
fishbone_l
2013年09月24日 00:06:33
3楼
赞同楼上的说法,表计生产厂家说“必须悬空的”也想知道为什么要悬空。
回复
红苹果
2013年09月24日 09:22:21
4楼
xinye10 发表于 2013-9-23 21:34 一位仁兄提供一张图,是一母线压变切换装置厂家的图。有这样的说法:该图应该是对头的,就如同楼主的第一张图。
回复
红苹果
2013年09月24日 09:35:14
5楼
xinye10 发表于 2013-9-23 21:34 一位仁兄提供一张图,是一母线压变切换装置厂家的图。有这样的说法:VV接法,该图示意是对的,综保端子端子表示只是示意。不存在相压,12、23、13输入是线压。
回复
pluliang
2013年09月24日 09:48:30
6楼
其实这些东西没必要考虑!按照你的设计模式和采集装置的接入模式匹配就好了!现在保护或采集装置都能接受几种接入方式,所以如果笼统的这样说那就没法分析明白了。
回复
pluliang
2013年09月24日 09:50:22
7楼
你不清楚他里面是什么结构,所以你猜测是不准确的。还有很多智能的保护能够分析你接入的电压自适应。
回复
xinye10
2013年09月24日 10:02:23
8楼
pluliang 发表于 2013-9-24 09:50 你不清楚他里面是什么结构,所以你猜测是不准确的。还有很多智能的保护能够分析你接入的电压自适应。换言之,要根据不同的厂家要求,具体分析?
回复
xinye10
2013年09月24日 10:03:03
9楼
pluliang 发表于 2013-9-24 09:48 其实这些东西没必要考虑!按照你的设计模式和采集装置的接入模式匹配就好了!现在保护或采集装置都能接受几 …如果没弄拎清,那这个原理图、端子排图咋出啊?
回复
xinye10
2013年09月24日 10:04:34
10楼
jsguxin_cn 发表于 2013-9-24 09:35 VV接法,该图示意是对的,综保端子端子表示只是示意。不存在相压,12、23、13输入是线压。综保端子默认进“线压”?那个接地端子只是示意PT二次侧需接地?至于是不是在保护屏处接地则另说。是这意思不?
回复
xinye10
2013年09月24日 10:06:42
11楼
那么CT呢,如果是两相VV接进来,如果是A\C两相差接,这里又怎么画呢?
回复

相关推荐

APP内打开