商住楼厕所排风要表示么
wz3218
wz3218 Lv.6
2013年09月23日 16:31:32
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 编辑 上面明显是住宅,厕所也是靠外墙的,住宅的话是可以不表示的,但是是商住楼,一类公建,要是审图的提公建厕所要加排气扇,如何忽悠能不表示?话说回来,即使是商住楼,上面住宅套间里面的厕所到底属不属于公共厕所?如果审图的提,我是否能这样回答他,你家的厕所是否可以日夜随便给别人使用?

本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 编辑

上面明显是住宅,厕所也是靠外墙的,住宅的话是可以不表示的,但是是商住楼,一类公建,要是审图的提公建厕所要加排气扇,如何忽悠能不表示?

话说回来,即使是商住楼,上面住宅套间里面的厕所到底属不属于公共厕所?如果审图的提,我是否能这样回答他,你家的厕所是否可以日夜随便给别人使用?
免费打赏
gdp2013
2013年09月23日 16:44:39
2楼
忽悠不了。
GB 50736-2012第6.3.6条有明确要求。
回复
wz3218
2013年09月23日 22:36:23
3楼
想起来了,在广州的话,每层里面套间的靠外墙厕所不属于公共卫生间,可以不表示,但是每层的公共卫生间要表示。别的地方不知道,如果别的地方要求每户里面都要表示的话,我可以说每户里面的厕所不属于公共卫生间不
回复
云飘飘
2013年09月24日 06:58:47
4楼
公建部分要的
回复
fine_2009
2013年09月24日 15:57:35
5楼
住宅不设。
即使是公共建筑的公共人员使用的公共卫生间,北方地区肯定要做,南方地区有外窗的,属可做可不做,一般没有强制要求。
当然,有条件还是做上比较理想。
回复
fine_2009
2013年09月24日 15:58:50
6楼
做不做不应该从是否是公共建筑上考虑,而是从使用人员多少频率上考虑。
回复
xiaotang1984
2013年10月01日 09:01:24
7楼
现在必须要做,这个可以看最新的规范。
回复
denisnie
2013年10月06日 09:55:15
8楼
公共卫生间要做的。至少我们成都的做法是这样。哪本规范我一时想不起来,但是审图的确实会提。
回复
ly7818
2013年10月07日 16:07:36
9楼
每层的公共卫生间要表示!既然定义为公共卫生间,就一定要考虑卫生间排风!你单位的卫生间、机场、车站的卫生间,就连高速公路服务区的卫生间不但有排风,有些还有空调系统!同行门应该看到过!
回复
foryouw
2013年10月18日 10:03:50
10楼
这个还不知道,坐等
回复