商住楼住宅部分的公共走道上是否做喷淋。?
juan1991
juan1991 Lv.2
2013年09月23日 13:40:40
只看楼主

大家好。高规写道:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。请问各位什么情况下商住楼住宅部分的公共走道上要做喷淋吗? 请问,规范所说的普通住宅是否包括住宅的公共走道?这个问题都问过不少人了,都给不了明确答复我,只好放到论坛里来讨论了。在线等答案,

大家好。
高规写道:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

请问各位什么情况下商住楼住宅部分的公共走道上要做喷淋吗?
请问,规范所说的普通住宅是否包括住宅的公共走道?这个问题都问过不少人了,都给不了明确答复我,只好放到论坛里来讨论了。在线等答案,或者欢迎大家加入水群:230842372。共同探讨学习交流,专注技术,精益求精。
免费打赏
鹏娟
2013年12月17日 23:33:25
12楼
xiekailing 发表于 2013-9-26 16:37 商住楼住宅部分的公共走道上要做喷淋。我做的项目都是做了喷淋的可否给个图看看,住宅设计喷淋的。
回复
版专攻
2013年12月18日 08:27:39
13楼
不设,如果上面是普通住宅没有中央空调的话
回复
gold_ccc
2013年12月18日 09:14:01
14楼
看区域,浙江可以不做,江苏必须做
回复
wanghaoyu1220
2013年12月18日 09:37:55
15楼
可以参见7.6.3条,二类公建的走道是要设置的。想想看一类建筑的防火要求对比二类建筑是只高不低的,所以肯定是要设置的。主要是规范表述方式的问题,对一类是“除......其他部位必须都设”,走道显然不属于提到的那几个部位所以要设,二类是“下列部位应设”,言下之意其他部位可以不设,走道属于“下列部位”所以显然也要设
回复
hitliuzj
2013年12月18日 09:51:40
16楼
商住楼按公共建筑对待,不是住宅,公共部位一定设喷淋的。注意《高规》前面对建筑类型的定义
回复
kabanas
2013年12月19日 21:45:06
17楼
走道设不设喷淋系统是分地区的,有的地方明确要求设置,有的地方不要求,另外,还跟图纸审查有关系,有时候你不设置,审图的会提。
回复
专业游泳池设计
2016年11月03日 15:42:29
18楼
;P来看看。
回复
awsa325
2016年11月08日 17:29:20
19楼
需要设置的
回复
初代目雪影
2016年11月08日 17:35:45
20楼
需要的!!
回复
kelinren
2016年11月09日 12:34:16
21楼
按照新规范是要做的。
回复

相关推荐

APP内打开