商住楼住宅部分的公共走道上是否做喷淋。?
juan1991
juan1991 Lv.2
2013年09月23日 13:40:40
只看楼主

大家好。高规写道:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。请问各位什么情况下商住楼住宅部分的公共走道上要做喷淋吗? 请问,规范所说的普通住宅是否包括住宅的公共走道?这个问题都问过不少人了,都给不了明确答复我,只好放到论坛里来讨论了。在线等答案,

大家好。
高规写道:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

请问各位什么情况下商住楼住宅部分的公共走道上要做喷淋吗?
请问,规范所说的普通住宅是否包括住宅的公共走道?这个问题都问过不少人了,都给不了明确答复我,只好放到论坛里来讨论了。在线等答案,或者欢迎大家加入水群:230842372。共同探讨学习交流,专注技术,精益求精。
免费打赏
juan1991
2013年09月23日 13:41:26
2楼
在线等答案。中午不睡觉了。
回复
jj19911116
2013年09月23日 13:45:13
3楼
个人觉得不需要,自动喷淋主要就是自动防护灭初期火灾,在公共走廊内着火的可能性为零。
回复
z2524682759
2013年09月23日 23:45:37
4楼
自动喷淋在公共通道设的话 一般是公建,住宅比较少,,
回复
gdiliuhw
2013年09月24日 09:20:11
5楼
《高规》描述得还是比较清楚的:1.对于住宅:建筑高度不超过100m的普通住宅,整栋楼可不设喷淋(GB50045/7.6.2 );建筑高度不超过100m的19层及19层以上的高级住宅(设空调),户内可不设喷淋,但户外公共部分应设喷淋(GB50045/7.6.2);建筑高度超过100m,不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅,户内可不设喷淋,但户外公共部分应设喷淋(GB50045/7.6.1); 建筑高度超过100m,设有集中空调,则户内外均应设喷淋(GB50045/7.6.1)。2.对于商住楼:二类商住楼的公共活动用房\走道、办公室\自动扶梯底部\可燃物品库房应设喷淋(GB50045/7.6.3); 建筑高度不超过100m的商住楼(除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、户内用房和不宜用水扑救的部位外)应设喷淋(户内不设,户外公共部分应设)(GB50045/7.6.2 ); 建筑高度超过100m的商住楼,住宅部分不设集中空调且户门为甲级防火门,户内可不设喷淋,但户外公共部分应设喷淋(GB50045/7.6.1); 建筑高度超过100m的商住楼,住宅部分设有集中空调,则户内外均应设喷淋(GB50045/7.6.1 )。——注意住宅与商住楼的区别!
回复
jlb1998
2013年09月24日 09:58:27
6楼
走道肯定要设置喷淋(商住楼不超一百米)
回复
老松树大松树
2013年09月24日 11:24:29
7楼
jlb1998 发表于 2013-9-24 09:58 走道肯定要设置喷淋(商住楼不超一百米)走道可以不设置喷淋
回复
寒冬
2013年09月24日 13:23:28
8楼
肯定需要设置的,以前做过类似项目,走道设置喷淋系统了!
回复
duanyu1218
2013年09月24日 14:25:20
9楼
我们做的类似的项目,都做了喷淋。
回复
水水水12345
2013年09月25日 17:13:26
10楼
走道属于公共部分,肯定要做喷淋
户内可以不做
回复
xiekailing
2013年09月26日 16:37:35
11楼
商住楼住宅部分的公共走道上要做喷淋。我做的项目都是做了喷淋的
回复