两台电机需要互锁,不能同时开启,是否可以直接在现场操作柱上用转换开关实现?
两台电机需要互锁,不能同时开启,是否可以直接在现场操作柱上用转换开关实现?
2楼
一般不这样,因为操作失误就麻烦了
应在二次回路中实现联锁控制
回复
3楼
开心老爸 发表于 2013-9-23 12:45 一般不这样,因为操作失误就麻烦了应在二次回路中实现联锁控制谢谢“开心爸爸”
回复
4楼
开心老爸 发表于 2013-9-23 12:45 一般不这样,因为操作失误就麻烦了应在二次回路中实现联锁控制可是我想了想,没想出来会出现什么操作失误?可否之处一例?
回复
5楼
转换开关是可以的,再有把相互的运行kM点的常闭触头串入!
回复
6楼
刚才没细看,是现场设置转换开关啊。那是可以实现2台泵不能同时启动,
但是如何实现泵的切换?每次都到现场扳转换开关?
回复
7楼
为什么不在各自接触器吸引线圈上增加对方接触器常闭触点做联锁呢?这既简单,又不用增加元器件,而且还可靠。
回复
8楼
楼主要做法确实不妥:
1、增加费用;
2、对接触器的触点粘连起不到保护作用;
3、如果转换开关与起动按钮不在一次,操作人员容易误操作。
就算因某些原因要在现场加转换开关,接触器上的互锁还是一定要接上!
回复
9楼
还是在二次回去互锁比较好
回复
11楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
12楼
好好学习天天向上
回复