大家来评判这种砖混结构抗震能力多强
laoai008
laoai008 Lv.12
2013年09月22日 22:02:01
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 laoai008 于 2013-10-4 17:05 编辑 自家建房,构造柱扎根地圈梁,构造柱(4根14钢筋6mm圆条200间距做250*300规格),圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做200*400规格),地圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做250*400规格),构造柱生根于地圈梁,5米墙长设置一道构造柱,内外墙交接处也有构造柱;每堵墙上面都有圈梁,圈梁全闭合,基础为条形毛石混凝土基础。

本帖最后由 laoai008 于 2013-10-4 17:05 编辑

自家建房,构造柱扎根地圈梁,构造柱(4根14钢筋6mm圆条200间距做250*300规格),圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做200*400规格),地圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做250*400规格),构造柱生根于地圈梁,5米墙长设置一道构造柱,内外墙交接处也有构造柱;每堵墙上面都有圈梁,圈梁全闭合,基础为条形毛石混凝土基础。
总共 4层楼,每层高3.6米(即3.2米砌砖加上0.40米圈梁的高度),此楼抗震起码有8度吧?比一般的框架小高层抗震强?

ps:此小楼砌砖用下面这种砖,单墙12cm



免费打赏
高处能胜寒
2013年09月23日 05:14:28
2楼
有高厚比的限值,你做成120墙,层高还达到3.6米。个人觉得你这个并不是很好。
回复
laoai008
2013年09月23日 08:07:38
3楼
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-23 08:25 编辑 高处能胜寒 发表于 2013-9-23 05:14 有高厚比的限值,你做成120墙,层高还达到3.6米。个人觉得你这个并不是很好。高厚比限值是多少?3.6米层高包括3.2米砌体和0.4米圈梁。高厚比是3.2/0.12等于26.6666667
回复
结构无为
2013年09月23日 08:19:04
4楼
只要抗震构造措施做得好,12度的也不会倒的
回复
xiangkun0704
2013年09月23日 11:39:35
5楼
高厚比超了,建议把墙做厚一点吧外墙做到240 内墙180
回复
laoai008
2013年09月23日 12:29:25
6楼
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-23 13:07 编辑 xiangkun0704 发表于 2013-9-23 11:39 高厚比超了,建议把墙做厚一点吧外墙做到240 内墙1803.6米层高包括3.2米砌体和0.4米圈梁。高厚比是3.2/0.12等于26.6666667。超一点点,那么把两条柱子的距离缩小到3.5米,可以不?另外这种多孔砖的孔在砌筑的时候部分砂浆能够灌浆进去的,貌似结合力比较好,12墙应该也凑合吧?:lol
回复
xiangkun0704
2013年09月23日 13:34:10
7楼
laoai008 发表于 2013-9-23 12:29 3.6米层高包括3.2米砌体和0.4米圈梁。高厚比是3.2/0.12等于26.6666667。超一点点,那么把两条柱子的距离缩 …按规范的要求横墙的厚度是不宜小于180的 。为了安全起见建议把承重的墙做厚些,北方一般外墙是370南方是240并且满足承载力的要求,不要为了经济而不顾安全。
回复
laoai008
2013年09月25日 10:45:01
8楼
xiangkun0704 发表于 2013-9-23 13:34 按规范的要求横墙的厚度是不宜小于180的 。为了安全起见建议把承重的墙做厚些,北方一般外墙是370南方是2 …顶起来!我老家在六度设防区,都喜欢用这种砖头砌12墙(内外墙都这样),当然了有结构柱(5米间距纵墙,内外连接墙都有,纵筋12或者14)和圈梁(所有的墙上都有,圈梁都是200*400规格,纵筋14或者16)。我也有点不明白,所以才来问问:)
回复
maha20040121
2013年09月27日 17:10:33
9楼
120墙是不能作为承重墙来用的呀,最少也得180吧,你这120墙做承重墙不符合规范,构造柱做再多,个人感觉也不起作用呀!墙的承载能力太低了,砖混毕竟还是以墙为主的吧!
回复
taxuetianya
2013年09月28日 12:52:46
10楼
我鉴定过很多房子,墙厚都是240的哦
回复
laoai008
2013年10月01日 10:32:57
11楼
taxuetianya 发表于 2013-9-28 12:52 我鉴定过很多房子,墙厚都是240的哦有没有12墙的呢?
回复

相关推荐

APP内打开