单相负荷计算 ,
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2013年09月22日 15:37:30
只看楼主

将各相单相负荷相加,选出最大相负荷,取其三倍作为等效三相负荷。这里如果有功功率及无功功率最大相不是同一相时,怎么算呢?

将各相单相负荷相加,选出最大相负荷,取其三倍作为等效三相负荷。
这里如果有功功率及无功功率最大相不是同一相时,怎么算呢?
免费打赏
houzaixiang
2013年09月22日 16:22:28
2楼
你可以看看供配电的书,上面有公式
回复
yuyang0501
2013年09月22日 16:42:30
3楼
houzaixiang 发表于 2013-9-22 16:22 你可以看看供配电的书,上面有公式你没明白我的意思
回复
yuyang0501
2013年09月22日 16:43:12
4楼
houzaixiang 发表于 2013-9-22 16:22 你可以看看供配电的书,上面有公式我说的是利用公式得出每一相的负荷之后
回复
电气奇才
2013年09月22日 18:47:34
5楼
你可以综合考虑,在计算出每相的有功计算负荷后,通过实际存在的工况给出合理的平均功率因数,结合此功率因数然后计算出单相的最大视在计算负荷,其值的3倍即得最大三相视在计算负荷,此计算值作为最大三相视在计算负荷来选择设备;然后你就不用考虑有功功率及无功功率最大相不是同一相时的问题,因为在不在一相上述计算值都可以满足:lol:lol:lol
回复
yuyang0501
2013年09月23日 08:35:08
6楼
myqinpeng 发表于 2013-9-22 18:47 你可以综合考虑,在计算出每相的有功计算负荷后,通过实际存在的工况给出合理的平均功率因数,结合此功率因 …通过实际存在的工况给出合理的平均功率因因为可能存在很多不同性质的单相设备,他们的功率因数也自然不相同,这个合理的平均功率因数怎么得来的呢?
回复
某男
2013年09月23日 09:37:02
7楼
yuyang0501 发表于 2013-9-23 08:35 通过实际存在的工况给出合理的平均功率因应末端负荷计算是为了选电缆,故应取电流最大相进行计算,所以不满足三相平衡时,应按容量最大相的三倍进行计算。
回复
yuyang0501
2013年09月23日 13:13:30
8楼
cssyxc 发表于 2013-9-23 09:37 应末端负荷计算是为了选电缆,故应取电流最大相进行计算,所以不满足三相平衡时,应按容量最大相的三倍进 …按视在功率最大相的三倍呗,
回复
电气奇才
2013年09月23日 13:15:06
9楼
yuyang0501 发表于 2013-9-23 08:35 通过实际存在的工况给出合理的平均功率因具体平均功率因数可以通过设备负载性质统计计算得出,也可以参看刘介才编著的供配电手册中的平均功率因数作为借鉴,也可以通过其他供配电设计手册查找,我觉得自己实际统计所得比较切近实际工况
回复
开心老爸
2013年09月23日 13:41:36
10楼
那你就用视在功率算吧
回复
ss95389310
2013年09月23日 14:49:47
11楼
你原来是怎么算的,你知道三相的功率因数?算出了三个有功无功?
回复

相关推荐

APP内打开