农村自建房加层,结构安全性问题咨询
huangchongxu
2013年09月22日 22:18:53
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 黄朱公 于 2013-9-22 22:18 编辑 情况是这样的:家里老人一直想把现在的钢棚屋盖给改成混凝土的,由于结构安全性问题迟迟未改造。眼下楼主也长大准备成家了,准备把现有房屋加层,由现在的四层加层到六层,先凑合着住几年,到时候买房了搬出去住。出于安全考虑,想咨询下业内人士,出一个合理可行的方案a、新加层建造的五层六层,原来下部1、2、3层的承重墙体是否稳定,安全?用不用加固

本帖最后由 黄朱公 于 2013-9-22 22:18 编辑

情况是这样的:

家里老人一直想把现在的钢棚屋盖给改成混凝土的,由于结构安全性问题迟迟未改造。

眼下楼主也长大准备成家了,准备把现有房屋加层,由现在的四层加层到六层,先凑合着住几年,到时候买房了搬出去住。

出于安全考虑,想咨询下业内人士,出一个合理可行的方案

a、新加层建造的五层六层,原来下部1、2、3层的承重墙体是否稳定,安全?用不用加固

b、采用哪种结构形式能达到质轻价廉,墙体还能有效的防雨水渗漏?(我们这常年刮台风,下雨,下暴雨是家常便饭,防潮防渗漏是重点)

c、拆除面积70平米,加建面积170平米,拆除费用70*100=7000,加建费用170*(530结构+100装修)=10.8万,全部造价13万够不?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

房子地处广西南宁,为高温高湿地区,常年刮台风下暴雨,历经数次加层扩建,由最先的8000*8000两层小楼,经历加层、扩建,直到现在的8000*12000五层的建筑物。

屋子分为前后两部分,前半部分为92年建造的2层民宅,00年加层为4层出租房,05年又扩建房子的后半部分,扩建后加层到现

在的五层,前后部分设缝,目前沉降稳定。

前半部分大致的情况为:

底部基础为600宽800高毛石浆砌基础,1~4层墙体是240厚多孔砖与水泥石灰砂浆砖墙,整个建筑物没有构造柱,门窗过梁未

知。

一层顶板为无圈梁预制空心楼板,其余2、3、4层顶板为有圈梁现浇楼板,五层现为12砖墙,钢棚屋盖。

前半部分在05年扩建的时候有在1、2、3层承重墙上开洞,开洞后安装了预制混凝土过梁,但楼主认为过梁不起作用。

在2~4层一个房间内加砌隔墙,直接在楼面上砌墙,多孔砖墙。

后办部分大致的情况为

后半部主体结构于05年在屋后的缓坡上填土修建,条形基础,框架结构,目前结构性能良好,能承载加层后的荷载。


设想把现在五层的砖墙围护及钢架屋盖拆除,重新设计五层及六层,改为全砖混现浇楼屋面。




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问了当年设计我们家的工匠(我二伯),按照他的回忆,绘制了当年的图纸,供参考




补充内容 (2013-9-23 20:52):
补充一下:
之前有设想在房子两侧重新再弄六个800宽的挖孔桩,生六根五层楼高的400*400的混凝土柱,柱子中部无联结措施,在五层顶板部位设三条8米跨度的梁,来承担五层顶板及上部的荷载,不知这样造价增加多少呢?

1.jpg


2.jpg


五层,砌体围护,钢架屋盖.jpg


五层及六层的钢架屋盖.jpg


正立面图.jpg


侧立面图.jpg


六层准备把铁棚拆除砌砖墙上混凝土屋盖.jpg


4.jpg

a8c31a7b5e387f3d1a54.rar
4.8 MB
立即下载
d6a99103232e915932eb.rar
2.2 MB
立即下载
免费打赏
guanshaorong
2013年09月30日 15:57:56
22楼
600mm宽的毛石基础盖6层,好像不一定有地圈梁,可行吗?需要结构复核验算。在加层前,先对现有房屋的安全状况适当评估一下,人命关天可不是闹着玩的。这么多的房子还不够你住啊,想等拆迁啊.....尽量少折腾吧
回复
liangqiang636
2013年09月30日 16:31:59
23楼
有点悬啊,慎重,慎重
回复
honye123
2013年10月09日 12:20:37
24楼
经验不足,不敢妄下结论。
回复
送辣条了
2013年10月14日 09:32:43
25楼
楼主,老乡啊。我建议还是别加盖了。容易出事,原来建的时候没考虑加盖,把柱子和基础留大。现在加盖容易出安全隐患哦。
回复
z1030690024
2013年10月14日 11:19:08
26楼
本人新手,与楼主共同学习,受益匪浅!
回复
liukang8318
2013年10月17日 10:09:11
27楼
建议不要加了,
1,砖墙强度满足,但是砂浆强度严重不足。
2,如果在抗震设防区的,话,这种房子根本不能出图。
3,基础承载力也是需要重点考虑的问题。
4,新旧层整体性差。
5,原来在承重墙上开的洞,不知上下层洞口是否能对齐。砖混结构抗震最忌讳洞口错位。
6,不从抗震的角度考虑,大胆的话可以盖,个人建议想别的办法,因为这种房子经不起小震。

400*400起柱子直接到4层,这个方案连前面的都不如,风都扛不住,抗震更别说。
回复
huangchongxu
2013年10月19日 21:26:17
28楼
guanshaorong 发表于 2013-9-30 15:57 600mm宽的毛石基础盖6层,好像不一定有地圈梁,可行吗?需要结构复核验算。在加层前,先对现有房屋的安全状 …头疼的就是这个,没有地圈梁,1层顶板没有圈梁,直接盖预制板的,砂浆强度不足,头疼。这是城中村出租房,出租用的。现在恨不得他马上拆啊,不想住这了,脏乱差吵,唉
回复
huangchongxu
2013年10月19日 21:28:48
29楼
iwtcheng 发表于 2013-10-14 09:32 楼主,老乡啊。我建议还是别加盖了。容易出事,原来建的时候没考虑加盖,把柱子和基础留大。现在加盖容易出 …老乡你好。当年盖房子都没有这种意识,都是那些农村的瓦匠说的算,说怎么盖就怎么盖,你懂的。现在遇到头疼的事了,买房子家里不同意,拆了重建不合适,只能等拆迁了,但是拆迁遥遥无期,头疼
回复
huangchongxu
2013年10月19日 21:31:19
30楼
liukang8318 发表于 2013-10-17 10:09 建议不要加了,1,砖墙强度满足,但是砂浆强度严重不足。2,如果在抗震设防区的,话,这种房子根本不能出 …现在都想在市里租房子搬出去住了,头疼。还得努力挣钱买房,头疼。现在也不想加盖两层了,把现在住的第五层重新设计就行了,父母住5层,6层房客晾晒,自己想办法搬出去住
回复
zqjgg
2013年10月25日 16:48:52
31楼
还是不要加了,原来的基础和主体在92年还是自建的,要知道现在的规范和标准和那时的规范和标准要高出多少呀,还不如在条件成熟时整个拆了重建,那样安全和功能就能兼顾了.
回复

相关推荐