农村自建房加层,结构安全性问题咨询
huangchongxu
2013年09月22日 22:18:53
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 黄朱公 于 2013-9-22 22:18 编辑 情况是这样的:家里老人一直想把现在的钢棚屋盖给改成混凝土的,由于结构安全性问题迟迟未改造。眼下楼主也长大准备成家了,准备把现有房屋加层,由现在的四层加层到六层,先凑合着住几年,到时候买房了搬出去住。出于安全考虑,想咨询下业内人士,出一个合理可行的方案a、新加层建造的五层六层,原来下部1、2、3层的承重墙体是否稳定,安全?用不用加固

本帖最后由 黄朱公 于 2013-9-22 22:18 编辑

情况是这样的:

家里老人一直想把现在的钢棚屋盖给改成混凝土的,由于结构安全性问题迟迟未改造。

眼下楼主也长大准备成家了,准备把现有房屋加层,由现在的四层加层到六层,先凑合着住几年,到时候买房了搬出去住。

出于安全考虑,想咨询下业内人士,出一个合理可行的方案

a、新加层建造的五层六层,原来下部1、2、3层的承重墙体是否稳定,安全?用不用加固

b、采用哪种结构形式能达到质轻价廉,墙体还能有效的防雨水渗漏?(我们这常年刮台风,下雨,下暴雨是家常便饭,防潮防渗漏是重点)

c、拆除面积70平米,加建面积170平米,拆除费用70*100=7000,加建费用170*(530结构+100装修)=10.8万,全部造价13万够不?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

房子地处广西南宁,为高温高湿地区,常年刮台风下暴雨,历经数次加层扩建,由最先的8000*8000两层小楼,经历加层、扩建,直到现在的8000*12000五层的建筑物。

屋子分为前后两部分,前半部分为92年建造的2层民宅,00年加层为4层出租房,05年又扩建房子的后半部分,扩建后加层到现

在的五层,前后部分设缝,目前沉降稳定。

前半部分大致的情况为:

底部基础为600宽800高毛石浆砌基础,1~4层墙体是240厚多孔砖与水泥石灰砂浆砖墙,整个建筑物没有构造柱,门窗过梁未

知。

一层顶板为无圈梁预制空心楼板,其余2、3、4层顶板为有圈梁现浇楼板,五层现为12砖墙,钢棚屋盖。

前半部分在05年扩建的时候有在1、2、3层承重墙上开洞,开洞后安装了预制混凝土过梁,但楼主认为过梁不起作用。

在2~4层一个房间内加砌隔墙,直接在楼面上砌墙,多孔砖墙。

后办部分大致的情况为

后半部主体结构于05年在屋后的缓坡上填土修建,条形基础,框架结构,目前结构性能良好,能承载加层后的荷载。


设想把现在五层的砖墙围护及钢架屋盖拆除,重新设计五层及六层,改为全砖混现浇楼屋面。




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问了当年设计我们家的工匠(我二伯),按照他的回忆,绘制了当年的图纸,供参考




补充内容 (2013-9-23 20:52):
补充一下:
之前有设想在房子两侧重新再弄六个800宽的挖孔桩,生六根五层楼高的400*400的混凝土柱,柱子中部无联结措施,在五层顶板部位设三条8米跨度的梁,来承担五层顶板及上部的荷载,不知这样造价增加多少呢?

1.jpg


2.jpg


五层,砌体围护,钢架屋盖.jpg


五层及六层的钢架屋盖.jpg


正立面图.jpg


侧立面图.jpg


六层准备把铁棚拆除砌砖墙上混凝土屋盖.jpg


4.jpg

a8c31a7b5e387f3d1a54.rar
4.8 MB
立即下载
d6a99103232e915932eb.rar
2.2 MB
立即下载
免费打赏
huangchongxu
2013年10月28日 18:22:59
32楼
zqjgg 发表于 2013-10-25 16:48 还是不要加了,原来的基础和主体在92年还是自建的,要知道现在的规范和标准和那时的规范和标准要高出多少呀,还 …最近都想在外边买房了呢,但是家里老人不同意,不想搬出去。拆了重建也有考虑过,但是我们这10年内要拆迁了,重建不划算。最近在考虑别的结构形式呢,不想再住这个棚屋了
回复
miaotian001
2013年11月05日 00:21:29
33楼
地基的承载力要验算。
回复
fengcuncihao123
2013年11月14日 09:38:31
34楼
打酱油路过,学习一下:lol:lol:lol
回复
fengcuncihao123
2013年11月14日 09:39:10
35楼
打酱油路过,学习一下:lol:lol:lol
回复
末日黎明前的痛
2013年11月14日 18:19:52
36楼
不地震还凑活。来个小震。直接完蛋。六层。600宽的基础。肯定不行。到时候坏的更厉害
回复
szxcrc
2013年11月19日 13:19:08
37楼
大胆的尝试,要结合当地的地质构造,地震活动周期等因素,有些地方开斗墙预制板建个五六层几十年未倒。
回复
jiaozuolulu
2013年11月21日 12:01:51
38楼
真心觉得不敢再盖了
回复
163zhs
2013年11月22日 12:18:12
39楼
建议不要加了,
1,砖墙强度满足,但是砂浆强度严重不足。
2,如果在抗震设防区的,话,这种房子根本不能出图。
3,基础承载力也是需要重点考虑的问题。
4,新旧层整体性差。
5,原来在承重墙上开的洞,不知上下层洞口是否能对齐。砖混结构抗震最忌讳洞口错位。
6,不从抗震的角度考虑,大胆的话可以盖,个人建议想别的办法,因为这种房子经不起小震。
要是短时间的话 建议采用轻钢结构
回复
xiaolizi0913
2013年12月09日 14:55:14
40楼
最好还是找个做结构设计的核算一下
回复
xiaolizi0913
2013年12月09日 14:55:48
41楼
不管什么时候安全第一,光看图片不太可靠