高压柜内零序电流互感器的作用只是用来测量零序电流的吧?没有保护的作用吧(单相接地时作用于断路器跳闸)?

高压柜内零序电流互感器的作用只是用来测量零序电流的吧?没有保护的作用吧(单相接地时作用于断路器跳闸)?
免费打赏
智库
2013年09月22日 12:10:07
2楼
可以有保护作用
回复
xinye10
2013年09月22日 12:45:35
3楼
说测还不如说采样。光测它干吗?
回复
lingxuct
2013年09月22日 12:59:18
4楼
说我吗? :)

现在的我,只能测量通过电缆的零序电流,没有保护功能。同其他电流互感器一样,把二次电流接到保护元件(综保或电流继电器),由保护元件输出接点信号(去报警或跳闸)。

以后发展到“电气元件现场总线”时,电气元件就会有分析判别功能,但也是用通讯方式给总控制中心去执行的。这是以后电气元器制造的发展方向(国外已经有了)。
回复
yuyang0501
2013年09月22日 13:04:39
5楼
lingxuct 发表于 2013-9-22 12:59 说我吗? 现在的我,只能测量通过电缆的零序电流,没有保护功能。同其他电流互感器一样,把二次电流接 …因为一般的电流互感器,都是两组,一组测量一组保护,而图中的零序电流互感器只有一组,所以我才有这个疑问,就是说只是测量呗,而不通过综保实现保护跳闸呗。不知道我理解的对不?
回复
woai5551981
2013年09月22日 13:49:34
6楼
yuyang0501 发表于 2013-9-22 13:04 因为一般的电流互感器,都是两组,一组测量一组保护,而图中的零序电流互感器只有一组,所以我才有这个疑 …原则上都可以实现
回复
lingxuct
2013年09月22日 19:43:51
7楼
yuyang0501 发表于 2013-9-22 13:04 因为一般的电流互感器,都是两组,一组测量一组保护,而图中的零序电流互感器只有一组,所以我才有这个疑 …零序电流是没有表的,所以是没有测量一组,只有保护绕组。
回复
yang14563
2013年09月22日 20:44:09
8楼
主要还是测量三相电流是否平衡,使断路器跳闸
回复
yuyang0501
2013年09月23日 08:30:43
9楼
lingxuct 发表于 2013-9-22 19:43 零序电流是没有表的,所以是没有测量一组,只有保护绕组。只是提供零序电流供保护跳闸用?
回复
某男
2013年09月23日 09:56:57
10楼
原理类似于漏电保护原理,只适合保护接地故障,互感器只有一组通过三相线及中性线。
回复
马老
2013年09月23日 10:27:32
11楼
本帖最后由 lbdq669 于 2013-9-23 10:28 编辑

高压零序主要是告警和保护,一般综合保护器是可以选择的,是根据用户要求是报警或者保护跳闸。正常工作时是没有零序电流的,所以零序电流是不需要测量的,在出现零序电流时综合保护器会记录零序电流的大小。
另8楼说法是不对的,高压零序是测漏电流(接地电流),不是不平衡保护。