有三种情况 1不考虑周边建筑 2周边等高或低于当前建筑 3周边高于当前建筑 我不知道什么时候用哪种?还有 如果周边有比他高的 还有比他低的 按哪种?周边指的是四周都有 还是只要一边有?
有三种情况 1不考虑周边建筑 2周边等高或低于当前建筑 3周边高于当前建筑
我不知道什么时候用哪种?还有 如果周边有比他高的 还有比他低的 按哪种?周边指的是四周都有 还是只要一边有?
2楼
计算是基本不用考虑周边建筑。除非你是个小屋,周边高层环绕,“环滁皆山也”
回复
3楼
用天正电气算吧,省得麻烦看这看那的。。
至于周围建筑,跟你没有关系。。如果周围有较高的建筑,该建筑受雷击几率就大大减小了,不是没有。
回复
4楼
jsguxin_cn 发表于 2013-9-22 10:03 用天正电气算吧,省得麻烦看这看那的。。至于周围建筑,跟你没有关系。。如果周围有较高的建筑,该建筑受 …我就用天正电气算的 天正电气有选项啊 让你选考虑周边还是不考虑
回复
5楼
开心老爸 发表于 2013-9-22 10:02 计算是基本不用考虑周边建筑。除非你是个小屋,周边高层环绕,“环滁皆山也”能不能详细说下 周边建筑是指四周都有吗?如果一边有就不考虑吗?那如果四周有高的 也有矮的 按哪个啊?
回复
6楼
你可以先用滚球法去顶下防雷半径,就知道是不是在保护范围内,建筑物防雷设计规范的附录上有计算的方法你可以看看
回复
7楼
建筑电气 发表于 2013-9-22 10:43 我就用天正电气算的 天正电气有选项啊 让你选考虑周边还是不考虑为什么不考虑啊?求详细介绍
回复
8楼
理论上你的建筑在周边建筑的保护范内可以不做防雷电直击。问题是一般很难会是全保护,那你的建筑物难度是做一半吗?防雷引下线可是要四周分布的,那你还差那一点接闪带?就算是全保护了,那如果旁边的建筑物拆掉了,那你的怎么办?所以还是做吧,不做估计也通不过审查的。
回复
9楼
一般都不考虑周边建筑,防雷很重要,但防雷在整个建筑工程造价里占非常小的比例,考虑这个,考虑那个,无非想省点,但能省多少呢。
回复
10楼
海夜风 发表于 2013-9-24 00:56 一般都不考虑周边建筑,防雷很重要,但防雷在整个建筑工程造价里占非常小的比例,考虑这个,考虑那个,无非想 …嗯,我就一直这么做的。
回复