做过施工的,请大家根据自己的现场实际经验来谈,不要粘贴复制。那样谁都会。
做过施工的,请大家根据自己的现场实际经验来谈,不要粘贴复制。那样谁都会。
2楼
有些老师傅以为自己很牛,不经常检查墙面。结果最后一检查完了出入三五厘米。
回复
3楼
砂浆或者粘结剂饱满度会作假,达不到规范,只有把砌筑完的墙砖搬出来就会看出来饱满度有没有作假了
回复
4楼
1、墙体压筋伸入墙体不足。
2、使用隔夜砂浆。
3、排砖不规范,水平灰缝不均匀,立缝灰浆不饱满。
4、特别是烧结多孔砖灰缝饱满度很差。
回复
5楼
alpszy 发表于 2013-9-23 21:04 砂浆或者粘结剂饱满度会作假,达不到规范,只有把砌筑完的墙砖搬出来就会看出来饱满度有没有作假了谢谢你的宝贵经验
回复
6楼
没有搞过砌体工程,不是很熟悉,不好意思啊!
回复
7楼
现在的砌体结构和20年前根本没法比,太次了。
如有不服气的找找20年前的建筑看看那时的砌筑水平
回复
8楼
另补
1、多种砌块混砌
2、砂浆饱满度不足,存在通缝,假缝
3、破损砌块上墙
4、砌体的平整度、垂直度不足
5、构造柱马牙搓设置不到位
回复
9楼
本人新手,与楼主共同学习,受益匪浅!:)
回复
10楼
学习了。。。。。。。
回复
11楼
一是 砂浆的饱满度 二是 压钢筋的时候 三是 有的墙砌的不符合规范要求
回复