本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-20 16:06 编辑 图集编者心不细,起柱梁下箍未密。 柱下受弯更受剪,何以平衡此外力? 2013.9.20
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-20 16:06 编辑
图集编者心不细,起柱梁下箍未密。
柱下受弯更受剪,何以平衡此外力?
2013.9.20
12楼
yuhouji 发表于 2013-9-22 09:01 该图集中的另一个问题值得大家讨论,地下室的围墙配筋,图上画的水平筋在里,立筋在外,我认为此画法有 …地下室外墙抗弯为主,立筋在外好一点吧
回复
13楼
地下室外墙一般以抗裂和防渗为主,从受力是竖向筋在外面较好,考虑建筑功能的话,建议水平筋在外!
回复
14楼
看看免费的东西如何。。
回复
15楼
感谢众网友的意见!:victory:
回复
16楼
同意7楼:起柱梁下箍筋不需要加密,也不需要设置吊筋。图集中没有错,楼主对规范理解的不全面。
回复
17楼
规范里面好像是梁腹部承受的集中荷载应由附加箍筋或者附加吊筋承受,这个是梁上部承受剪力,所以不加密吧。我是这么理解的。不知道楼主是不是这个意思。
回复