新农村两户联建房施工临时用电如何设置?
fhlpps
fhlpps Lv.14
2013年09月19日 16:49:01
只看楼主

现有9幢两户联建房(18户),现要布置施工临时用电布置,采用电杆架空布置,最远供电距离为200m,施工设备有混凝土搅拌机,卷扬机等,每户施工设备功率估算约为11KW吧,想问同时使用系统取多少,架空线要采用多大的线径?请高手解答,谢谢了!

现有9幢两户联建房(18户),现要布置施工临时用电布置,采用电杆架空布置,最远供电距离为200m,施工设备有混凝土搅拌机,卷扬机等,每户施工设备功率估算约为11KW吧,想问同时使用系统取多少,架空线要采用多大的线径?请高手解答,谢谢了!
免费打赏
电气交流
2013年09月20日 10:05:49
2楼
同事系数0.4足够了,还什么架空线,直接25的BV线,木杆子都可以!
回复
lingxuct
2013年09月20日 12:18:54
3楼
才18户,不会一块儿同时进行吧?
回复
fhlpps
2013年09月20日 13:47:40
4楼
应该不会同时进行的,只是在现浇基础或楼板等时负荷大点,我想25或35的BV线应该够了吧???