星角启动为何断路器掉电
hanwei7003
hanwei7003 Lv.2
2013年09月18日 21:03:51
只看楼主

18.5Kw液压站电机,星角启动,断路器C65N-D40A,主接触器为LC1-D32,星启动接触器LC1-D25,角接触器为LC1-D32。此配置有问题吗?望高手指点 启动时为溢流状态

18.5Kw液压站电机,星角启动,断路器C65N-D40A,主接触器为LC1-D32,星启动接触器LC1-D25,角接触器为LC1-D32。此配置有问题吗?望高手指点
启动时为溢流状态
免费打赏
一指慢
2013年09月19日 10:18:16
2楼
断路器用C65N-D40A是选型不对。
用100或125框架、额定50A的。