我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
2楼
10/根3是一次侧的电压,星型接法相电压是线电压的1/根3倍
回复
3楼
说明:10/0.10/根号3,是指10KV变100V是线电压。
Y接法的,可以接出相电压的。
回复
4楼
还应留意,一次侧额定电压跟系统接地方式有关。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 13:48 说明:10/0.10/根号3,是指10KV变100V是线电压。Y接法的,可以接出相电压的。老师傅,你看是这个意思吗:比如 JDZXF-20 20000/根3:100/根3:100/根3:100/3 解释为:“ 20000/根3”表示出此电压互感器是感应出20KV的相电压,第一个,第二个“100/根3”表示此电压互感器有2组二次抽头均能感应出100V的相电压,最后“100/3”因为开口三角必须要3个pt,所以串联均压定性成100/3V?
回复
6楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-9-18 14:45 老师傅,你看是这个意思吗:比如 JDZXF-20 20000/根3:100/根3:100/根3:100/3 解释为:“ 20000/根 …不是,20KV是线电压,100V也是线电压,它他是Y接线,最后一个100/3是开口Δ的每相100V电压。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 15:44 不是,20KV是线电压,100V也是线电压,它他是Y接线,最后一个100/3是开口Δ的每相100V电压。不是都/根3吗? 怎么解释呢? 我好晕 我不知道我看这个参数书写方面是否有错误。
回复
8楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-9-18 16:22 不是都/根3吗? 怎么解释呢? 我好晕 我不知道我看这个参数书写方面是否有错误。告诉你了,有“ /根号3”的说明分子上的数据是“线电压”。
回复
9楼
互感器的接法,V,开口等等!
回复
10楼
学习路过:)
回复