本帖最后由 funing23 于 2013-9-24 09:40 编辑 (下9)应考虑热阻,取校正系数0.81,应选50mm2。(下15)还应加上断路器同分闸电流,1.2x(10+120)x0.22=34.32 选B(下20)线路长度取建筑物与屏蔽层最近接地点之间距离,题中在架空前接地,架空80m,个人认为取80而不是100,结果为2.22,选B。(下22)B值1650好象不修正,5000-1650=3350,不太懂
本帖最后由 funing23 于 2013-9-24 09:40 编辑
(下9)应考虑热阻,取校正系数0.81,应选50mm2。
(下15)还应加上断路器同分闸电流,1.2x(10+120)x0.22=34.32 选B
(下20)线路长度取建筑物与屏蔽层最近接地点之间距离,题中在架空前接地,架空80m,个人认为取80而不是100,结果为2.22,选B。
(下22)B值1650好象不修正,5000-1650=3350,不太懂
(下35)那个Iθ感觉不应取θ。3220,如取90,答案就是23。但总觉得θ角是60度,表中又没有对应的。
水平有限,边做边学。
2楼
按谐波选中性线不考虑热阻系数
回复
3楼
下午第九题是没什么问题的,楼主说得很对。下午第六题,我取的系数也是0.81的,
回复
4楼
希望能尽快公布权威的答案
回复
5楼
anhen4wen 发表于 2013-9-18 12:19 按谐波选中性线不考虑热阻系数依据呢????
回复
6楼
anhen4wen 发表于 2013-9-18 12:19 按谐波选中性线不考虑热阻系数热阻系数为2.5,不需要修正
回复
7楼
wangxd200 发表于 2013-9-18 20:32 热阻系数为2.5,不需要修正你考试时写的过程就是依据热阻系数是2.5 所以不需要修正吗?我说的是依据 依据哪本哪条?
回复
8楼
麻烦告诉下依据吧
回复
9楼
funing23 发表于 2013-9-22 08:48 麻烦告诉下依据吧配三第九章有 但是 前提是温度按20度时 2.5的热阻修正是1GB50217 温度25度 热阻不是1所以本题 要么修正温度要么修正热阻单纯的说不修正是错的那个层主不来了 说明 肯定是知道自己错了
回复
10楼
应考虑热阻,取校正系数0.81。请问那个规范或手册上查到的?
回复
11楼
dfgshsz 发表于 2013-9-23 18:15 应考虑热阻,取校正系数0.81。请问那个规范或手册上查到的?GB50217-2007附录但是附录给的热阻2和3的数值 没给2.5的我们只能取了2和3之间的中间值 0.81
回复