结设须知(05)地梁环境类别是二b
结设是艺术
2013年09月17日 21:32:50
只看楼主

本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-19 04:46 编辑 地梁环类属二 b,梁高梁宽多随意。 保护层厚筋距小,结设常识应牢记。 2013.9.17 审图时常能见到设计人员将地梁梁宽设计成与首层墙厚相同,结构计算时并没有考虑保护层加厚的不利影响,故写此诗以示提醒。

本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-19 04:46 编辑

地梁环类属二 b,梁高梁宽多随意。
保护层厚筋距小,结设常识应牢记。
2013.9.17
审图时常能见到设计人员将地梁梁宽设计成与首层墙厚相同,结构计算时并没有考虑保护层加厚的不利影响,故写此诗以示提醒。
免费打赏
cj200321700
2013年09月17日 23:33:54
2楼
二类环境梁提高5mm保护层 确实要注意 DKL按基础梁取保护层是不是值得商榷呢
回复
结设是艺术
2013年09月18日 07:02:15
3楼
cj200321700 发表于 2013-9-17 23:33 二类环境梁提高5mm保护层 确实要注意 DKL按基础梁取保护层是不是值得商榷呢说的更明确一点,二类环境分二a、二b两种,梁受力筋的保护层厚度又与混凝土强度等级有关,假定该工程在寒冷地区,混凝土强度等级为C30,箍筋的直径相同,则一类环境梁的混凝土保护层厚度为20mm,二b环境则是35mm,保护层厚度提高的不仅仅是5mm,而是35-20=15mm。
回复
cj200321700
2013年09月22日 14:57:20
4楼
对 和环境 混凝土等级等因素有关
回复
wangxiaopeng3620
2013年09月22日 21:04:54
5楼
提高了15mm 双面就是30这个是主要原因!!
回复
结设是艺术
2013年09月22日 22:08:22
6楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-9-22 21:04 提高了15mm 双面就是30这个是主要原因!!计算h0时只考虑一侧的保护层厚度,不能简单的乘以2.