变频拖动电机奇怪的现象
wxhde2008
wxhde2008 Lv.3
2013年09月17日 20:05:24
只看楼主

我厂用变频拖动一台60HZ的自衡振动筛,筛子整体带点电压约65V,手触摸有触电感;解除变频器后,电机端子直接接三相断路器,筛子又无漏电现象,手触摸无触电感。用摇表测量电机绝缘显示无穷大,绝缘无问题。请问出现上述现象的原因。困惑中!!!

我厂用变频拖动一台60HZ的自衡振动筛,筛子整体带点电压约65V,手触摸有触电感;解除变频器后,电机端子直接接三相断路器,筛子又无漏电现象,手触摸无触电感。用摇表测量电机绝缘显示无穷大,绝缘无问题。请问出现上述现象的原因。困惑中!!!
免费打赏
zhrj6766600
2013年09月18日 07:39:52
2楼
不懂,想学习一下。
回复
haiquanx
2013年09月21日 09:44:07
3楼
可能是高频感应电,做好接地
回复
linwl2013
2013年09月23日 08:32:57
4楼
变频器功率多大?进线和出线有没有串电抗器?谐波含量有没有测量过?
回复
wjql3002
2013年09月25日 14:30:24
5楼
同意板凳看法:victory::victory:
回复
clkdat
2013年10月04日 20:08:03
6楼
说说带电的现象吧,电机的线圈对壳还有分布电容存在的哦,50Hz的正弦波频率低感觉不到带电,但是用变频器驱动就不同咯,变频器的载波是几 KHz--几十 KHz,所以相同的电容量感应过来的电荷多很多,就感觉到带电了。变频器说明书也有教你怎样正确接线的,电机的外壳连接变频器的PE(接地)点,再在PE点接上良好接地的地线,带电的问题就会解决。
回复
tiantian99607
2013年10月14日 17:34:01
7楼

变频器功率多大?出线有没有串电抗器?因为出线增加电抗器可以消除过电压现象。如果没有加一个电抗器,肯能会好些。
回复
kxmhanbing
2013年10月19日 16:36:16
8楼
检查接地,进线加电抗器,出线加滤波器
回复
niu428315
2013年10月21日 09:07:57
9楼
变频器的接地和谐波的问题。变频器要串联电抗。
回复
lingnanjt
2014年02月27日 10:41:56
10楼
爱德利觉得变频器要串联才行。
回复
basebus411
2014年03月03日 15:04:40
11楼
路过,学习中!
回复