我厂用变频拖动一台60HZ的自衡振动筛,筛子整体带点电压约65V,手触摸有触电感;解除变频器后,电机端子直接接三相断路器,筛子又无漏电现象,手触摸无触电感。用摇表测量电机绝缘显示无穷大,绝缘无问题。请问出现上述现象的原因。困惑中!!!
我厂用变频拖动一台60HZ的自衡振动筛,筛子整体带点电压约65V,手触摸有触电感;解除变频器后,电机端子直接接三相断路器,筛子又无漏电现象,手触摸无触电感。用摇表测量电机绝缘显示无穷大,绝缘无问题。请问出现上述现象的原因。困惑中!!!
2楼
不懂,想学习一下。
回复
3楼
可能是高频感应电,做好接地
回复
4楼
变频器功率多大?进线和出线有没有串电抗器?谐波含量有没有测量过?
回复
5楼
同意板凳看法:victory::victory:
回复
6楼
说说带电的现象吧,电机的线圈对壳还有分布电容存在的哦,50Hz的正弦波频率低感觉不到带电,但是用变频器驱动就不同咯,变频器的载波是几 KHz--几十 KHz,所以相同的电容量感应过来的电荷多很多,就感觉到带电了。变频器说明书也有教你怎样正确接线的,电机的外壳连接变频器的PE(接地)点,再在PE点接上良好接地的地线,带电的问题就会解决。
回复
7楼
变频器功率多大?出线有没有串电抗器?因为出线增加电抗器可以消除过电压现象。如果没有加一个电抗器,肯能会好些。
回复
8楼
检查接地,进线加电抗器,出线加滤波器
回复
9楼
变频器的接地和谐波的问题。变频器要串联电抗。
回复
10楼
爱德利觉得变频器要串联才行。
回复
11楼
路过,学习中!
回复