室内消火栓的设置
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2007年09月16日 23:04:43
只看楼主

规范规定,设置消火栓的场所应保证两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位,如何做到规范及说明都没有进一步的解释,只规定多层间距50m,高层30m,水带长最高25m,最粗率的布置是按30m一个设置,最保险的是从消火栓到最不利点27m,中间有障碍物要计算绕过距离,不利点如在房间内,则到门口不应大于20m,按30m布置肯定不对,可只算27m(水带折减系数0.8加10m水柱的0.707)是否过于保守了,水带折减规范未提及,在设计手册上有说明,但咋取在个人,水柱长度取7m更不合理,且不说充实水柱长度10m为最小值,而喷射角度很少有场合时是45度的,不知大家如何做的?

规范规定,设置消火栓的场所应保证两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位,如何做到规范及说明都没有进一步的解释,只规定多层间距50m,高层30m,水带长最高25m,最粗率的布置是按30m一个设置,最保险的是从消火栓到最不利点27m,中间有障碍物要计算绕过距离,不利点如在房间内,则到门口不应大于20m,按30m布置肯定不对,可只算27m(水带折减系数0.8加10m水柱的0.707)是否过于保守了,水带折减规范未提及,在设计手册上有说明,但咋取在个人,水柱长度取7m更不合理,且不说充实水柱长度10m为最小值,而喷射角度很少有场合时是45度的,不知大家如何做的?
免费打赏
blackpard
2007年09月24日 10:37:16
12楼
回去拿本教材好好看看吧,上头的计算还有说明都和详细的啊!
回复
xueruitong
2007年09月24日 19:37:59
13楼
你抄的规范内容没有错。标点符号好像存在误差。你在校对一下应该很好理解。
回复
danche
2007年09月26日 00:02:53
14楼
晕,我一个工程,最远的办公室3600*6000,消火栓到门口按可通行距离计算21米,我设置的25米水带,10米充实水柱,审图的给我提了条说不能满足"两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位"....烦死了,妈妈的
回复
liwangy
2007年09月27日 14:52:46
15楼
手册上不是有消火栓间距的计算方法吗?按照那个公式计算出来的消火栓间距就能保证"两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位".计算方法见手册2的第二章!
回复

相关推荐

APP内打开