室内消火栓的设置
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2007年09月16日 23:04:43
只看楼主

规范规定,设置消火栓的场所应保证两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位,如何做到规范及说明都没有进一步的解释,只规定多层间距50m,高层30m,水带长最高25m,最粗率的布置是按30m一个设置,最保险的是从消火栓到最不利点27m,中间有障碍物要计算绕过距离,不利点如在房间内,则到门口不应大于20m,按30m布置肯定不对,可只算27m(水带折减系数0.8加10m水柱的0.707)是否过于保守了,水带折减规范未提及,在设计手册上有说明,但咋取在个人,水柱长度取7m更不合理,且不说充实水柱长度10m为最小值,而喷射角度很少有场合时是45度的,不知大家如何做的?

规范规定,设置消火栓的场所应保证两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位,如何做到规范及说明都没有进一步的解释,只规定多层间距50m,高层30m,水带长最高25m,最粗率的布置是按30m一个设置,最保险的是从消火栓到最不利点27m,中间有障碍物要计算绕过距离,不利点如在房间内,则到门口不应大于20m,按30m布置肯定不对,可只算27m(水带折减系数0.8加10m水柱的0.707)是否过于保守了,水带折减规范未提及,在设计手册上有说明,但咋取在个人,水柱长度取7m更不合理,且不说充实水柱长度10m为最小值,而喷射角度很少有场合时是45度的,不知大家如何做的?
免费打赏
lyzh351265
2007年09月18日 15:26:51
2楼
我也很想知道
回复
黄cyzf
2007年09月19日 20:56:34
3楼
大家都来发表点看法呀!做过的总有点看法吧
回复
chehaibo
2007年09月19日 21:05:54
4楼
我也想知道..等待专家指点啊
回复
黄cyzf
2007年09月21日 20:37:16
5楼
大家都没想法么?来说说
回复
neverove
2007年09月22日 16:47:12
6楼
老老实实回大学自习教室看书去,书上明明白白,老师也讲得明明白白,考试也考了.……
回复
xiaolele5619
2007年09月22日 21:32:19
7楼
规范规定,设置消火栓的场所应保证两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位,如何做到规范及说明都没有进一步的解释,只规定多层间距50m,高层30m,水带长最高25m,最粗率的布置是按30m一个设置,最保险的是从消火栓到最不利点27m,中间有障碍物要计算绕过距离,不利点如在房间内,则到门口不应大于20m,按30m布置肯定不对,可只算27m(水带折减系数0.8加10m水柱的0.707)是否过于保守了,水带折减规范未提及,在设计手册上有说明,但咋取在个人,水柱长度取7m更不合理,且不说充实水柱长度10m为最小值,而喷射角度很少有场合时是45度的,不知大家如何做的?
有没有专业人士给 讲解i下
回复
lhailong
2007年09月23日 09:23:17
8楼
在看遍规范吧,我没上个大学都能理解.
回复
yanglingjianshe_001
2007年09月23日 16:33:01
9楼
非常感谢楼主的非常贡献
回复
黄cyzf
2007年09月23日 22:52:07
10楼
没看明白的不要乱说!有啥看法可以讨论!
回复
banshanxue
2007年09月24日 09:34:38
11楼
规范条理有说明的,45度计算主要是为了防止房间的上方着火,还有60度(当然,这个计算主要计算充实水柱,高空间的厂房用)。