这几天天气有所降温,开机的时候报警68,69 查看手册后发现压缩机油压过低超过15秒自动停机了,就这个问题是冷却水温度低引起的吗?现在的冷却水温度23度左右,车间设备运行起来需要开空调、有什么解决办法吗?
这几天天气有所降温,开机的时候报警68,69 查看手册后发现压缩机油压过低超过15秒自动停机了,就这个问题是冷却水温度低引起的吗?现在的冷却水温度23度左右,车间设备运行起来需要开空调、有什么解决办法吗?
2楼
检查压缩机的精滤过滤器是否堵塞?冷冻机油的油加热器是否运行?
回复
3楼
油网堵塞;需要保养清洗
回复
4楼
过滤网需要清洗
回复
5楼
我单位也是这个情况,就是通过提高冷却水温度解决的
回复
6楼
油过滤脏了
回复
7楼
水温不低没有问题,该保养了
回复
8楼
:)确实该好好做下保养了
回复
9楼
失油了,或过滤器脏堵
回复
10楼
检查冷冻油的颜色,看是否偏黑较重,略黑,建议清洗油滤,较重则建议更换冷冻油
冻油的更换包括清洁过滤器,在新压缩机连续运行100~200小时后,进行第一次更换,以后一年要更换一次
更换冷冻油切记不可与老油混用,否则会达不到冷冻油的适用寿命,选择正规渠道的冷冻油
回复
11楼
高压是多少,參考后下结
回复