我查了下资料,电机最高效率时的对应功率因素只有0.86左右,这是什么原因造成的。
我查了下资料,电机最高效率时的对应功率因素只有0.86左右,这是什么原因造成的。
2楼
要有磁场啊,没磁场电机怎么转?磁场就要无功电流产生的
回复
3楼
等了两年,就一个回复,好可怜!!
回复
4楼
我也回了!有人关心总是好的!每个设备都有它的特性!
回复
5楼
主要是电机定子和转子之间有气隙。
回复
6楼
呵呵,楼主2年才回来看答案呀,我记得电气传动手册里面好像讲到了电机功率因数的问题,可以找找
回复
7楼
赞助一下,回复回复,:lol
回复
8楼
:time: :time: :time: :time: :time:
请各位喝咖啡啦
电机的效率与电机的功率因数是两个不同的参数。
电机的功率因数,是考核电机的用电效率,指他对有功功率与无功功率的需求比例,或者说是把多少电能用来做功。供电局关心此数据,是电网效率与安全的数据。
电机的效率,是考核电机把有功功率(有功电能)转换成机械能的效率,不涉及他对无功的需求问题,用户关心此数据,因为他表示交了同样的电费是否可以完成更多的工作。
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-9-4 12:01 编辑 ]
回复