过滤器到底是给什么堵了啊
banypan
banypan Lv.3
2013年09月16日 22:26:50
来自于制冷技术
只看楼主

图片上看到的是一个桶泵供液的R507a系统,在冷风机前过滤器拆下来的情形,那些白色的东西用力捏一下会碎的,过一段时间会机会全部挥发。到底是什么东西来的,过滤器清了过一两天又有了。请各位师傅指教啊

图片上看到的是一个桶泵供液的R507a系统,在冷风机前过滤器拆下来的情形,那些白色的东西用力捏一下会碎的,过一段时间会机会全部挥发。到底是什么东西来的,过滤器清了过一两天又有了。请各位师傅指教啊
免费打赏
guozhi666
2013年09月16日 22:52:57
2楼
本帖最后由 guozhi666 于 2013-9-16 22:57 编辑

油水混合物,冷冻油牌号不对,看上去是霜,融化后是油,其实是油蜡,有点不对,此现象一般发生在压缩机吸气过滤器上,在冷风机之前的高压部分就不对了。
回复
banypan
2013年09月16日 22:59:17
3楼
我们也有这种考虑,但是冷冻油冲的是压缩机厂配过来的 VILTER 的 B-68。冷媒是R507a。
如果要确认是冷冻油的问题需要做什么检测呢?
回复
asuli49
2013年09月18日 10:35:51
4楼
检查一下油分离器,油分离不好,较多的油进入低压系统造成的。
回复
asuli49
2013年09月18日 10:38:39
5楼
补充一下,油分系统较脏回油管堵塞也会导致冷冻有进入到低压系统。
回复
shyf08
2013年09月18日 11:12:02
6楼
低温冷冻冷藏系统:)
回复
banypan
2013年09月18日 21:42:40
7楼
shyf08 发表于 2013-9-18 11:12 低温冷冻冷藏系统是低温冷库系统,系统是用桶泵低压供液的,在高压到低压循环桶节流前的那个过滤器是正常的不堵的。现在看到堵的过滤器是低压氟液到冷风机的那段,电磁阀前那个过滤器的情况。
回复
banypan
2013年09月18日 21:43:56
8楼
asuli49 发表于 2013-9-18 10:38 补充一下,油分系统较脏回油管堵塞也会导致冷冻有进入到低压系统。如果只是冷冻油多,也会堵成这个样子吗?第一次发现堵了清了一次,但没几天又继续这个样子了啊
回复
j276221884
2013年09月18日 21:59:17
9楼
什么上面的过滤器啊?这么大啊!
回复
phuage2011
2013年09月19日 18:19:01
10楼
等正解,学习
回复
guozhi666
2013年09月20日 01:26:44
11楼
请问低压循环桶泵内的压力是多少?我确认是油的问题,请你测一下冷冻油的倾点,与冷冻油多没关系,只要冷冻油的倾点比蒸发温度低,冷冻油再多也不会析出蜡只是影响它的换热系数。