2楼
发电厂和变电站工程中,按照DL/T5222-2005要求考虑加零值绝缘子,送电工程按照GB50545-2010要求选择绝缘子片数。
回复
3楼
发电厂和变电站的加,线路的不加
回复
4楼
学习了,谢谢1
回复
5楼
peizhang991005 发表于 2013-9-16 14:31 发电厂和变电站工程中,按照DL/T5222-2005要求考虑加零值绝缘子,送电工程按照GB50545-2010要求选择绝缘子片 …为什么发电厂和变电站要加而线路不加呢?有确切的依据吗?
回复
6楼
kingfly_423 发表于 2013-9-16 16:45 发电厂和变电站的加,线路的不加求依据。。。好混乱啊
回复
7楼
DL/T5222-2005第21.0.9规定:选择悬式绝缘子应考虑绝缘子的老化,每串绝缘子要预留零值绝缘子。但DL/T5222-2005的适用范围是发电厂和变电站,不包括线路,而且线路手册82页也有说明,“由于这种选择方法是以实际线路的运行经验及事故率为依据的,零值绝缘子的影响已包括在内,所以不需要考虑可能出现零值绝缘子而再增加片数。”
回复
8楼
楼上正解,功德无量
回复
9楼
线路手册 是哪一本? 没有买啊
回复
10楼
谢谢, 找到一个电子版的。
回复
11楼
谢谢讲解,学习啦。。。
回复