请问,直接式电度表可以间接接入不?
daixiangpeng
2013年09月16日 13:35:46
只看楼主

如题,在线等候给位前辈的解惑。

如题,在线等候给位前辈的解惑。
免费打赏
daixiangpeng
2013年09月16日 13:40:54
2楼
顶一下,让更多的高手看见
回复
开心老爸
2013年09月16日 13:52:30
3楼
当然可以啊,只要你的输入电流范围值和你的电表一样就可以了
回复
daixiangpeng
2013年09月16日 14:02:46
4楼
开心老爸 发表于 2013-9-16 13:52 当然可以啊,只要你的输入电流范围值和你的电表一样就可以了谢谢您,我也是这样想的。不过,为什么工程安装的和厂家都说不行呢
回复
开心老爸
2013年09月16日 14:10:59
5楼
那是因为不懂。就像很多人不敢用Ipad充电器给IPhone充电一样
回复
daixiangpeng
2013年09月16日 14:16:55
6楼
恩,那试一试
回复
lingxuct
2013年09月16日 15:02:09
7楼
就是原来直接式电度表,现在想用电流互感器,扩大容量?

电流互感器二次最大电流是5A,直接式电度是多少A的,超过6A的,请同时换表。
回复
wxdchgs
2013年09月17日 15:20:38
8楼
如果是5A的表可以,其它的不行。
回复
wuboluntan
2013年09月18日 10:24:57
9楼
wxdchgs 发表于 2013-9-17 15:20 如果是5A的表可以,其它的不行。原则上现在都是电子表了,电子表的电压和电流进线是在内部接在一起的,如果接了互感器,那互感器二次上就会有电压,如果互感器接了地,就会发生短路,后果很严重的
回复
鸭江绿水
2013年09月18日 11:32:32
10楼
wuboluntan 发表于 2013-9-18 10:24 原则上现在都是电子表了,电子表的电压和电流进线是在内部接在一起的,如果接了互感器,那互感器二次上 …这才是正理。
回复
dl1551
2013年09月18日 13:04:12
11楼
有的电度表的电压采样线可以在接线端子处拆开,可以问所用电度表的厂,家查一下实物,如果可以拆开那就没有问题了。
回复