请问,直接式电度表可以间接接入不?
daixiangpeng
2013年09月16日 13:35:46
只看楼主

如题,在线等候给位前辈的解惑。

如题,在线等候给位前辈的解惑。
免费打赏
ssqqugamd
2013年09月20日 08:58:27
12楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-20 09:06 编辑

因为互感器和电度表都有测量误差和精度的技术要求问题,如果是5安的电度表不分什么直接型还是间接型的可以外加互感器配套使用用于计量负荷大于5安的大电流,一般负荷电流小于50安可以 不用变流器,采用小于50安的直通电度表,直接测量用电负荷,但是大于50安是不能采用直通电度表直接测量,必需采用电流互感器用5安电度表间接测量,5安电度表有时也可以用于小负荷住户照明直接计量。所以5、10、20、30、40、50安的电度表是直接测量电度表,而5安电度表还可以用于间接测量的电度表
回复