钢筋闪光对焊问题
xiumu1235
xiumu1235 Lv.5
2013年09月15日 10:21:30
来自于砖混结构
只看楼主

如题。这是污水处理池钢筋的积水坑处。发现闪光对焊这刚好在弯头这里,有什么问题么?

如题。这是污水处理池钢筋的积水坑处。发现闪光对焊这刚好在弯头这里,有什么问题么?
免费打赏
蝶之过
2013年09月15日 11:01:59
2楼
焊接质量达标,没问题的。反之,则反。
回复
wanglixin6181
2013年09月15日 12:48:29
3楼
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,第5.4.3:钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
回复
csjwwgx
2013年09月16日 16:29:08
4楼
钢筋焊在弯头处,一是加大集中应力,二是焊接处材料晶粒长大变脆。总之,害处多多
回复