本人分析原因:1、浮球阀问题(已维修,可以排除)
2、市政进水量不足?(现场水压0.4MPa,水锤压力波动范围0.1~0.4MPa)
3、遥控浮球阀补水间隙太小(10cm左右)导致频繁补水;
4、水箱用浮球控制本身设计就有不妥(我目前正在改浮球与电磁阀双重控制)
请教高手!