本人负责工程部和二次供水服务部,从施工角度规范了水箱进水管道安装位置,最近二次供水烦恼的一个问题:水箱遥控浮球阀在水箱满与不满的平衡点上,浮球阀一直重复开关,水锤产生,地下室管道不停左右摇摆,市政用户水压波动厉害引起水表自传(早期没安装止回阀),投诉厉害;请求分析原因及处理措施:本人分析原因:1、浮球阀问题(已维修,可以排除) 2、市政进水量不足?(现场水压0.4MPa,水锤压力波动范围0.1~0.4MPa)
本人负责工程部和二次供水服务部,从施工角度规范了水箱进水管道安装位置,最近二次供水烦恼的一个问题:水箱遥控浮球阀在水箱满与不满的平衡点上,浮球阀一直重复开关,水锤产生,地下室管道不停左右摇摆,市政用户水压波动厉害引起水表自传(早期没安装止回阀),投诉厉害;请求分析原因及处理措施:
本人分析原因:1、浮球阀问题(已维修,可以排除)
2、市政进水量不足?(现场水压0.4MPa,水锤压力波动范围0.1~0.4MPa)
3、遥控浮球阀补水间隙太小(10cm左右)导致频繁补水;
4、水箱用浮球控制本身设计就有不妥(我目前正在改浮球与电磁阀双重控制)
请教高手!
2楼
频繁关阀造成压力波动,导致管震,需要解决请致电:13786358936
回复
3楼
也很想知道
原来碰到过一个工程也是用的浮球阀,出现楼主所说现象
后改为电磁阀自动控制进水
不知道有没有别的好方法
回复
4楼
进来涨姿势
回复
5楼
好贴!
实际问题,值得推敲。来个缓闭止回阀?
回复
6楼
搞了半天还是不知道原因,
最早不会出现这种情况。市政管道停水后,不知道是否是市政水量压力不够造成,地下室压力表显示0.4MPa,按常理说压力应该足够了。
回复
7楼
没有遇到过这种问题,等待大师解决!
回复
8楼
水锤产生的原因是浮球阀关闭时,水压回馈,造成整个管路系统压力波力,产生水表回流,管道振动。
建议水箱进水管加强固定,在进水管上增加水锤消除装置,
回复
9楼
按规范要求,水箱进水管不能采用浮球阀,而应采用电动阀自动控制进水。
回复
10楼
感谢楼主分享,很有用
回复
11楼
popo2009121212 发表于 2013-11-14 15:55 按规范要求,水箱进水管不能采用浮球阀,而应采用电动阀自动控制进水。请问《规范》名称
回复