外交部办公大楼给排水消防设计及施工运行中的体会
sljhnsexn
sljhnsexn Lv.4
2013年09月13日 17:02:46
只看楼主

本帖最后由 sljhnsexn 于 2013-9-13 16:01 编辑 外交部办公大楼是全国重点工程之一。在简要介绍该工程的给排水及消防系统设计及特点的同时重点介绍了施工配合及实际运行中的体会和问题。1、工程概况外交部办公大楼位于北京市朝阳门立交桥的东南角,主楼面对朝阳门立交 桥,两翼分别平行于朝阳门南大街和朝阳门外大街。占地面积3.6万m2,总建 筑面积近12万m2。主楼地上19层,配楼地上12层和4层,地下2层。建筑高 度75.4m,设计总人数3 500人,整个建筑分为4段。是目前国内规模最大,装 修标准最高,最重要的办公建筑之一。

本帖最后由 sljhnsexn 于 2013-9-13 16:01 编辑

外交部办公大楼是全国重点工程之一。在简要介绍该工程的给排水及消防系统设计及特点的同时重点介绍了施工配合及实际运行中的体会和问题。

1、工程概况

外交部办公大楼位于北京市朝阳门立交桥的东南角,主楼面对朝阳门立交 桥,两翼分别平行于朝阳门南大街和朝阳门外大街。占地面积3.6万m2,总建 筑面积近12万m2。主楼地上19层,配楼地上12层和4层,地下2层。建筑高 度75.4m,设计总人数3 500人,整个建筑分为4段。是目前国内规模最大,装 修标准最高,最重要的办公建筑之一。

2、给水系统

2.1 水源

外交部办公大楼(以下简称“大楼”)是国家重点项目,不允许有断水情况发 生,为了保证大楼的供水安全,从朝外大街和南辅路接入大楼红线内两路供水管, 形成双向供水。大楼总用水量:最高日991.60m3/d,最大时187.47m3/h。其中中水回用水量:最高日163.88m3/d,最大时61.19m3/h。给水系统见图1。

1.jpg

市政水压0.18MPa是能满足地上1、2层的用水要求的,但考虑到1、2层主要为 对外部分,一旦断水将造成不良影响,为了保证绝对安全,1、2层仍由水箱供 水。中区供水采用减压水箱而没有采用减压阀,也是从安全角度出发。

2.2 屋顶小水箱和20层水箱的关系

由于屋顶水箱间放不下供全楼用水的64m3水箱(其中18m3消防水量),故只 能把64m3的水箱放在20层的管道设备间内。这样,19层供水水压就不足了, 而19层又是高级宴会厅厨房。为了解决此问题,可在20层水箱间设变频供水装 置或气压供水装置。但是,一旦电源出现故障,也不能满足供水。经比较决定在20层上面的屋顶水箱间内放置一座2m3的小水箱。既充分利用了屋顶的面积, 又能保证安全供水。

屋顶小水箱和20层水箱均由地下泵房内的生活泵提升供水。两层水箱的水 位均能控制生活泵的启停。设3台生活泵(2用1备)。由水箱的3个水位控制生活泵(水位关系见图2)。平时用水量小时,任意一只水箱的水位达到中水位时,启动1台泵(2台工作泵交替运行),两层水箱的水位均达高水位时,停泵。高峰用水时,用水量大于1台泵的补水量,任意一只水箱的水位继续下降至最低水位时,2台工作泵同时运行向水箱补水。两层水箱均达到最高水位时,2台泵同时停止。由于两层不同高度的水箱水位控制同一组泵,就要在水箱进水管上安装浮球阀。这样做,对水泵的控制要求比较复杂,优点是用水量小时,避免了大马拉 小车的情况,也减小启动电流,可以延长水泵的寿命。

1.jpg

2.3 水箱3个控制水位之间的关系

最低水位(2台泵同时启动水位)——为了确保消防水不被动用,就不能把最低启泵水位定在消防水位。一般水泵的启动时间不大于30s,从水泵启动到管口 出流大约需1min左右的时间。如果把启泵水位定在消防水位,那么在这1min 内水箱就没有出水(生活出水管有虹吸破坏管的情况),即造成瞬间停水。故启泵水位要高于消防水位,高出部分所含容积为不小于1min的最大时用水量,并不小于100mm。

中水位(1台泵启动水位)——3台同型号的泵,可取生活水量的1/2水位。

高水位(停泵水位)——设在总生活水量的最高水位。

2.4 运行情况

大楼从1997年9月1日正式投入使用。运行初期生活泵启动频繁,5min左 右启动一次,1h启动次数多达12次。这主要是由屋顶小水箱的控制水位引起的。原设计屋顶小水箱仅负担19层用水和20层中水水箱的应急补水,而19层只是宴会厅厨房用水及卫生间用水。后经修改,厨房规模增大,增加了许多用水点。在把屋顶水箱从2m3改为4m3之后,生活泵的启动情况仍没有太大改善。经过系 统检查,发现是由于中水处理站没有投入运行,致使20层中水水箱全靠屋顶小 水箱补水,造成了小水箱的水在几分钟内就用完。后将中水清水池及中水提升泵投入运行,至今已一年多的时间,运行情况良好。从中体会到,对于一些如厨房等不可预见用水量较大的场所,为其供水的水箱应尽量大些。中水箱必须由中水提升泵补水。中水系统的自来水补水应补给中水站的清水池,而不应由屋顶生活水箱向中水箱补水。

3 中水系统

3.1 原水

本大楼洗涤废水和南区配楼的浴室淋浴废水。

3.2 供水范围

本大楼的冲厕用水,冲洗汽车及室外绿化用水。

3.4 水量平衡

回收废水量163.88m3/d加上补给自来水43.22m3/d,与中水回用水量207.10m3/d平衡。中水处理设备每天运行22h。

3.5 供水系统

19层冲厕用水由屋顶生活小水箱供水,20层中水箱供应18层以下的冲厕用 水,其它竖向分区同给水系统。

3.6 运行情况

由于中水系统的主要原水是南区配套工程的浴室淋浴废水。大楼内的回收水量洗手盆废水及部长浴室废水,仅占总回收水量的30%。而大楼运行至今南区的配套工程还未竣工,中水处理站无法正常运行,只能靠补充自来水。如前所述,这就引出了生活水泵启动频繁的问题。尽管这种情况很少发生,但在今后的设计 中也要引起重视。中水站清水池补水管管径不能只按正常运行下的补水量计算, 还要按中水站停运情况下负担全部中水量的补水即平均时的中水用水量计算管径。

4 生活热水系统

4.1 热源

热源主要由城市热力管网供应,供水温度冬季为125℃,夏季为70℃;回水 温度冬季为70℃,夏季为40℃,热力管网检修时由自建锅炉房提供125℃的热水热源。

4.2 19层宴会厅厨房的热水供应

大楼内需供应热水的部位集中在6层以下的部长卫生间、涉外卫生间、厨房、南区浴室。生活用热交换间设在二段地下1层,与采暖热交换间毗临,便于一次热水管道的敷设。初步设计后,甲方提出要求,在19层增加宴会厅厨房。如果单独为此再设高区热交换器,不但热水压力无法保证,而且经济上也不合算。经过技术经济比较,在19层厨房单独设置容积式电热器制备热水,19层淋浴间采用电淋浴器制备热水。

5 人防工程给排水系统

5.1 给水

大楼一段地下2层为四级人防工程,二、三段地下2层为五级人防工程。根据《人防地下室设计规范》,四级人防内要有战时的独立供水系统,即水冲厕所,洗消淋浴等。要在人防工程内单独设置这套系统,而不能与上部给水系统相连。我们在设计中采用了全自动供水装置,从人防水池吸水,恒压供应各用水点。这 套装置按设计秒流量选择。考虑到平战结合,各用水点又与上部的给水系统相连, 用防爆阀门隔开。战时关闭,用全自动供水装置供水;平时打开防爆阀门,利用上部给水系统供水。

5.2 排水

《人防地下室设计规范》规定,四级人防在防毒密闭时间内不向外排水。但这个“时间”,规范又没有规定。考虑到集水坑不能太大,经征求人防办同志的同意,密闭时间取30mim。潜水泵按设计秒流量选用。

6 生活污、废水系统

室内±0.000以上生活污水、废水采用分流制,冲厕污水直接排出室外,经化粪池排入市政污水管网;洗浴废水在室外内院汇集后进入四段地下2层的中水处理站,南区配套楼的淋浴废水跨过南辅路进入四段中水处理站。

7 消防设计

本建筑按《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)一类一级建筑设计,设有下列消防给水和气体灭火系统:室内、外消火栓系统,自动喷水灭火系统,气体灭火系统。

7.1 消火栓系统

7.1.1 用水量

室内消火栓40L/s,3h;室外消火栓30L/s,3h。

7.1.2 消火栓系统图示(见图3)

1.jpg

大楼是在新《高规》颁布前设计的。室外地下水池贮存了全部消防用水量(室内、外消火栓用水量和自动喷洒用水量),生活、消防合用水池共计1 150m3,分两格设置。

高区消火栓系统平时由20层水箱间的增压泵保证系统压力,而水箱的高度能满足高区12层以下各层消火栓的压力要求,就不必再补压了,只利用20层水箱的静压。高区系统最大静压56m,水箱消防贮量18m3。

补压泵由电接点压力表控制,而电接点压力表装在补压泵的出水管上。由于补压泵的启停使压力表波动很大,在启停压差只有0.05MPa的情况下,压力表的波动使补压泵运行不正常。后来将压力表改装在高区DN200的横干管上,补压泵 运行才恢复正常。

低区消火栓系统平时由减压水箱保证系统压力,最大静压55m。减压水箱消防贮量18m3。

7.1.3 防超压措施

本大楼消火栓系统采用2台小泵并联工作替代1台大泵工作。消防初期消火栓用水量小,1台泵先启动。但必须明确压力控制器作用的先后顺序,一定是在消火栓按钮启动1台泵以后才发挥作用,并在水箱作用的常压下不发挥作用。从另一方面讲,水泵台数多了,必然要增加占地面积,所以要根据不同工程具体考虑。

2台泵并联替代1台大泵适用于特性曲线较陡的泵,这种泵由于流量的变化,扬程增加或减少比较明显。特性曲线较平缓的泵由于流量的变化,扬程的变化不大,所以一台泵在小流量状态下工作,不会有太严重的超压现象。本大楼采用的IS泵属于前一种情况。两台并联工作的泵,单泵运行时,每台泵的流量会增大,扬程会降低、功率比每台泵的功率有所提高。在设计选泵时,扬程要适当留有富余。但这些变化对于两台同型号的泵影响不是太大。

7.2 自动喷水灭火系统

7.2.1 用水量

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自规》),本大楼的自动喷水系统按中危险级要求设计,系统的设计流量为26L/s。由于低区系统包括地下汽车库的自动喷水系统,所以低区按30L/s设计。

7.2.2 系统示意图(见图4)

《自规》上没有规定自动喷水系统的分区压力,据有关资料介绍,其分区高度一般为40~50m。以避免一个区的高、低层压差太大,本大楼分为高、低两区。 为了维持系统平时的高压状态,本大楼在地下室泵房内设置了德国制造的RIZT 泵(后改为威乐泵),作为高区系统补压之用。低区系统利用20层水箱的高度保证最不利点喷头有不低于0.05MPa的压力,省去了稳压泵。

1.jpg



1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

免费打赏
sljhnsexn
2013年09月13日 17:02:47
2楼

7.2.3 系统试验放水装置的设置

全楼共设有湿式报警阀15套,集中设在1层报警阀间内,另在四段地下1层设3套干式报警阀,为地下车库服务。由于本大楼每层的面积较大,在每段每层均设水流指示器和安全信号阀,以便观察失火区域。每段均设试验放水装置。系统的试验放水装置放在何处,《自规》并无规定。初步设计时,考虑到系统试水主要检测水流指示器的灵敏度,故将放水试验装置设在水流指示器后,这样试水立管也便于与供水立管在同一管井内。相对而言,在系统末端有时很难找到合 适的泄水立管位置。初步设计审批时,消防局也没有对此做法提出异议。但在施 工图消防审批时,消防局却不同意此种做法。后又恰商修改,把试验装置改在了末端。为此体会到,对《自规》或《高规》没有明确规定或模棱两可的条文,在设计之前,一定要与消防局交换意见,以免不必要的修改。

7.2.4 喷头温级的确定

《自规》规定,喷头公称动作温度宜比环境最高温度高30℃,但特殊情况要特殊对待,如大楼的大堂网架。按《自规》要求,大堂净高大于8m,可不加 喷头,但消防局意见,不锈钢网架要刷防火漆才可以不设喷头保护。但刷防火漆 对网架的美观效果影响较大,后决定在网架内增加喷头保护网架,喷洒管道采用不锈钢管。由于当时没有网架下环境温度的实测资料,采用了温级68℃的玻璃球喷头。在夏季最炎热的时候,出现了一个喷头爆裂的情况,幸好大楼还没有投入使用,否则将造成不良影响。后经实测,在最炎热的季节,玻璃顶下的辐射温 度高达70℃,遂将喷头全部换成了93℃的玻璃球喷头。

7.3 气体消防系统

大楼内的重要档案库,高、低压变配电间,柴油发电机房,计算机房设置了气体消防系统。采用了美国产品“烟烙尽”洁净气体作为气体消防系统的药剂,取代了卤代烷气体。

大楼的消防系统于1997年8月底通过验收。

8、从施工、运行中得到的启示

从配合施工及运行回访中总结出一些设计过程中容易忽略的问题,供大家参考。

8.1 走廊的喷头布置

个别层的走廊排满了管道,有些地方风管宽度几乎占满了整个走廊,以致于在风管下的喷洒管无法接向上的喷头,或者在风管上的喷洒管无法接向下的喷头。即使能接下来,也要从风管侧面接,喷头还要弯到走廊中间(这是质检站要求的)。这样就出现了在吊顶中,安装空间不够或接喷头的支管无法固定的情况,在施工中的解决办法是:遇到图5(a)情况,取消上喷头,主要是考虑到整 个走廊吊顶空间都被风管占满,没有什么可燃物。遇到图5(b)情况,将接喷头 的支管改用金属软管。
在设计中,一般只注意管道的标高互相不打架,对安装的问题欠考虑。如果能在设计中加以注意,就能及早找到解决问题的办法,以免在施工中被动。如向土建提出降低吊顶或将部分管道走在有吊顶的房间内,或者在走廊安装边墙型喷头等都是可以考虑的办法。

8.2 走廊内管道的布置

走廊多层管道排列,下层管道把上层管道全部挡住(如图6(a))。上、下排 管道如为不同单位安装,施工中又配合不好,上排管道根本无法安装。大楼施工安装中就有互相拆卸的情况。即使先安装了上排管道,以后的检修也成问题。所以一个成功的工程需要各方面的配合。我们在设计中,也要为安装和检修创造条件。如图6(b)所示,这样做虽然占据了更大的吊顶空间,但也是十分必要的。

8.3 管道上的阀门应便于操作。

1.jpg

由于在设计中,往往考虑不到阀门的安装和操作空间,造成管道虽然能走过去,可是管道上的阀门即使能勉强装上,也无法操作,只是个摆设。这种情况,在走廊尤为常见,我们在设计中应引起重视。

8.4 雨水管的合理布置

由于建筑的需要,雨水管全部埋于柱子内,虽然美化了建筑,又不另外占据空间,但也为以后检修带来隐患。况且从柱子内接出的底层检查口也影响建筑装修,只能在出户管的端部设检查口,如图7所示。所以如果有条件, 雨水管还是应尽量设在有检修门的管道井或有检修孔的包箱内。

1.jpg

8.5 室外埋地水池与室内泵房的连接

室外埋地水池与主体建筑外墙有3m的净距,从水泵房到水池的管道从这3m的空间穿过。由于施工中配合不好,水池做完后,管道没有埋进去,就回填土了。覆土太深,重新开挖有一定困难,致使管道无法安装。最后采取顶管施工的方法,将管道从泵房内顶向水池,这就要求泵房外墙的留洞与水池壁的留洞相当精确,在同一水平线上。为了避免这种情况,凡设置于室外的埋地水池,我们在设计中可采取如下措施:将水池和泵房外墙之间的空间做成管廊,而不回填土,如图8。这样对安装和检修都是有利的。

1.jpg

8.6 地下构筑物设计应与总图专业协调

在地下水池的单体设计中与总图专业的配合欠缺,水池的通气管和人孔设在了道路边,如图9(a)。虽然不至于影响交通,但看起来不美观。解决的办法有,将通气管在池顶的覆土层内拐到路牙上的绿化带,如图9(b)。这样改动要开挖路面,而且水池人孔亦不好改动。最后采取的办法是缩小拐弯半径,如图9(a)虚线所示。所以在进行地下构筑物的单体设计中,应与总图专业相协调,使其外露部分不影响交通。

1.jpg

8.7 地下水池应设检修平台

室外地下水池一般都要有不小于冰冻深度的覆土厚度,从地面人孔处到水面以上的浮球阀一般有1m多的高度。要检修浮球阀从人孔处是无法操作的,站在 爬梯上操作不但不方便而且危险。所以在人孔下水面以上设一检修平台是必要 的,如图10。使检修平台既不影响浮球阀的工作,又不挡住池内爬梯,在设计中是值得考虑的。大楼的地下水池后来用槽钢和不锈钢板架起了检修平台。

1.jpg

8.8 室外地下水池的人孔应做双层盖板

地下水池直接暴露在室外,人孔是细菌污染物浸入的主要通道。大楼的地下水池开始是单层井盖,井盖周围覆盖着污垢,经水质化验不符合卫生标准。后来在外面又加一层扣盖并加锁,卫生情况大为改观。对这些细小的部位,设计和施工往往重视不够,严重者影响到人身健康。所以在设计中有些细部,一定要画详图表示清楚。如双层井盖的做法见图11。

1.jpg

8.9 厨房间给排水设计

在大楼施工图设计中有一家厨房公司做了简单配合,上、下水管及排水沟按其所提工艺已做好设计。后来正式与甲方签合同的两家厨房公司所提工艺与原设计完全不同,厨房间重新设计,致使楼板打洞,隔墙拆除重砌,返工量很大。所以在设计厨房间时,在厨房公司未介入之前,最好向土建提示将厨房间地面做垫层或楼板下降做反梁,垫层内做明沟,所有厨房用具及洗涤池的排水管均走在垫 层内接入排水沟,以不变应万变,不管是哪家厨房公司配合,都不必大量穿楼板 打洞。

8.10 报警阀负担的喷头数应适当

报警阀负担的喷头数要留有富余,不要接近800个,一般500~600为宜,以防修改时增加喷头。本工程由于甲方多次提出修改及吊顶装修的需要,喷头数 即比原设计大大增加。

8.11 管道施工要分清室内、外系统

属于室内系统的管道,有局部管段敷设在室外,一定要特别说明该段管道的管材和试压应与室内系统一致。本大楼从四段中水提升泵至一段屋顶中水箱的一段管道要跨过院芯埋地敷设。而室内、室外分两家施工单位施工,负责室外管道的施工单位对室内系统不了解,加之设计中没有说明清楚,施工时将其按室外管道的管材和试压做,出现了中水泵停运,水泵出口压力迅速下降,不能保持管道内静压的现象。但此时院内路面已做好,重新开挖已不可能。只有将此管段从出外墙的两端截断,另从暖沟中重新敷设。

8.12 消防电梯井的排水坑宜设在电梯井外

本大楼受条件所限,排水坑设在了电梯井底。据甲方反映,坑内有积水,使电梯零部件经常处于潮湿状态下,影响电梯寿命。由于在施工中电梯井不可避免会有进水,所以将集水坑移到电梯井外,不但对电梯有利,而且检修潜水泵也方便。

8.13 机房内排水泵不宜过小

我们一般认为,机房内仅是地面废水,采用清水潜水泵就可以了。但实际上,施工中杂质沉积在坑内,加之管理不善,塑料袋、砖块都往坑里扔,造成潜水泵 堵塞。为了防止这种情况,机房内也应选用大通道的排污潜水泵。

8.14 如何保证冷却塔正常运行

冷却塔运行不稳定,有的塔水盘亏水,有的塔水盘溢水,这是冷却塔运行中普遍存在的问题。大楼在第一年夏季运行中也有这种情况发生。停运以后,在各塔之间增加了连通管,意在使各塔的水盘水位相平。运行效果如何,待明年夏季运行中笔者将跟踪回访。冷却塔之间加连通管是否是解决冷却塔运行不稳定的唯一方法,愿与广大同行商讨。

回复
szg169
2013年09月16日 12:58:44
3楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
david200901050
2013年09月16日 13:56:43
4楼
学习啦;谢谢
回复
七夕爱
2013年09月16日 16:17:25
5楼

非常感谢楼主分享!!!!!
回复
王农勤
2013年09月21日 09:49:27
6楼
七夕爱 发表于 2013-9-16 16:17 非常感谢楼主分享!!!!!本文中“本大楼的自动喷水系统按中危险级要求设计”,严格来说,不精确,应指出是中危Ⅰ级还是中危Ⅱ级.
回复
七夕爱
2013年09月21日 12:53:09
7楼
wangnongqin2013 发表于 2013-9-21 09:49 本文中“本大楼的自动喷水系统按中危险级要求设计”,严格来说,不精确,应指出是中危Ⅰ级还是中危Ⅱ级.其实我还是新手,我还得研究研究规范才行
回复
tudou_xiansheng
2013年09月27日 09:02:43
8楼
感谢楼主分享
回复
hlkzy901010
2013年09月27日 09:03:46
9楼
挺好的!谢谢楼主分享
回复
k258852
2013年09月27日 09:04:52
10楼
图不太清楚!字都logo盖住了
回复

相关推荐

APP内打开