地下室结构施工问题
ribeck
ribeck Lv.3
2013年09月13日 13:07:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-13 14:01 编辑 图一:筏板基础结构图(可点开放大看)图二:局部 想问问:这里的28@130和20@130的那个钢筋是否是底部的非贯通纵筋??板底第三层是否是底筋最上面?第四次就是最下面?还有图中的斜阴影是表示的什么?点阴影是什么?图三:这是图二中的阴影区域 问题:这里的竖着的是否是墙的插筋?为什么离坑边这么远的距离?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-13 14:01 编辑

图一:筏板基础结构图(可点开放大看)
1.JPG

图二:局部 想问问: 这里的28@130和20@130的那个钢筋是否是底部的非贯通纵筋??板底第三层是否是底筋最上面?第四次就是最下面?还有图中的斜阴影是表示的什么?点阴影是什么?
2.jpg

图三:这是图二中的阴影区域 问题:这里的竖着的是否是墙的插筋?为什么离坑边这么远的距离?
3.jpg

图四:绑钢筋前的样子 问题: 为什么左边的砖胎膜要比右边高?不是应该处于同一平面吗?
4.jpg

图五:绑扎钢筋后的 问题:由于右边低些 左边是正好在标高处 右边的话 钢筋面都超过了砖胎膜??
5.jpg

图六: 问题:红框内的为封边筋?这个有什么要求吗?
6.jpg

图七:这个是图二绑扎钢筋之后的样子 问题:这个部位的钢筋看图纸上没说明?还有就是那些钢筋伸出来是什么作用??有什么要求??
8.jpg

图八: 这个高的是马镫吗?布置的话有什么要求?还有下面那些短钢筋是底部的非贯通的纵筋吗?
9.jpg

图九: 这些折弯的短钢筋是底部的非贯通纵筋吗??为什么要折弯?别的怎么都是直的?
10.jpg

10.jpg


1.JPG


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


8.jpg


9.jpg

免费打赏
ribeck
2013年09月13日 19:35:27
5楼
www.xzhgls.com 发表于 2013-09-13 14:16 不懂是在跟着学呢 只是想自己多努力学学来自:土木在线论坛 Windows Phone 8 客户端
回复
ribeck
2013年09月14日 09:26:06
6楼
新人求指点指点
回复
甲方施工员
2013年09月14日 10:17:30
7楼
给图纸和101图集仔细看看去,有时候自己领会比别人告诉的记得更深刻
1、筏板上下都是双层网,X是X方向,B是上层网或者下层网的下层钢筋,T是上层网或者下层网的上层钢筋
2、不是墙的的就是基坑的。
3、有高差应该是设计的意图,你的筏板应该有高低夸,没仔细看图。
4、封边,防水要做到位,其次有节点详图的。

5、图纸上有没有说明我不知道,但是应该有,搞出来的和上面的钢筋连接,有根。至于规范如何要求,请看图集去。
6、是马镫,要求见规范、技术规程。短的是附加筋。
7、高低夸
回复
ribeck
2013年09月14日 10:44:11
8楼
甲方施工员 发表于 2013-9-14 10:17 给图纸和101图集仔细看看去,有时候自己领会比别人告诉的记得更深刻1、筏板上下都是双层网,X是X方向,B是 …谢谢啊 还有两个问题不清楚= =1、这个我知道 看了图集的2、那两处阴影是代表的什么呢?
回复