系统是6kv的用10kv的断路器,在设备选择短路容量上需要修改多少呢?
系统是6kv的用10kv的断路器,在设备选择短路容量上需要修改多少呢?
12楼
我们做过6KV系统除了PT都用的是10KV设备,断路器用开断电流需要根据项目的实际负载要计算
回复
13楼
zjb0203 发表于 2013-9-13 14:53 降压使用的话,额定开断电流确实会增加,也不能超过极限开断电流。但额定短路开断电流能改变吗?额定短路 …你说的这些10KV的设备的数据要求都比6KV要高,10KV用到6KV上是大材小用。
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-9-13 16:11 断路器极限分断能力是需要计算过的,不是说个6KV就有答案的?!版主有怎么看呢?对于这个问题
回复
15楼
系统的短路电流是系统上线路阻抗和主变阻抗起主要作用的,只说10KV开关设备没意义!
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-9-16 07:55 系统的短路电流是系统上线路阻抗和主变阻抗起主要作用的,只说10KV开关设备没意义!现在说的是10kv设备本身的极限短路电流与6kv设备本身的区别。比如系统是6kv的计算短路开断是31.5KA现在选择10kv的开关 是不是可以降一点短路开断值呢。当然短路开断电流对于设备来说也许是在生产过程中已经计算好的,就像上面几楼说的将压使用了各个参数会不会一起提升呢?
回复
17楼
zjb0203 发表于 2013-9-16 08:18 现在说的是10kv设备本身的极限短路电流与6kv设备本身的区别。比如系统是6kv的计算短路开断是31.5KA现在选 …校核热、动稳定以及灭弧都只能是按照31.5KA的极限值了。
回复
18楼
路过,学习学习!!!!
回复
19楼
zjb0203 发表于 2013-9-16 08:20 校核热、动稳定以及灭弧都只能是按照31.5KA的极限值了。支持“只能按31.5KA极限分断能力”的观点!
回复
20楼
lingxuct 发表于 2013-9-16 10:23 支持“只能按31.5KA极限分断能力”的观点!我也支持这个观点~