请教各位大师在只有万用表和摇表的情况下怎样快速检测高压电容器?另高压电容器出厂是做哪些试验?
请教各位大师在只有万用表和摇表的情况下怎样快速检测高压电容器?另高压电容器出厂是做哪些试验?
2楼
高压电容器出厂试验一般单位是无法做的。检测要用电容表(一般的万用表电容档偏差太大)。测出电容值后对比额定值,超过正负10%就不要用了。如容值正常,再用摇表测极对地绝缘电阻,2000M合格(低点其实亦可用。注意不要摇极间电阻,不小心会有确电危险)。
回复
3楼
肯定要有耐压实验了,这是必不可少的!
回复
4楼
谢谢,但在使用现场该检测哪些内容?
回复
5楼
耐压对一般用户就不用打了.高压电容器对地击穿的情况并不常见,即使有,用摇表就能测出.至于极间耐压,那不要说一般用户,就是供电部门,也没有多小个能做.
回复
6楼
2000M 太高了,我这有3个10KV,500KVAR的电容器星形接法,测相对地只有40M,投入运行正常。
回复