东北有室外的电机控制柜吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2013年09月12日 20:10:43
只看楼主

本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-12 20:50 编辑 东北最低零下30度,而电机启动断路器和接触器温度范围是-5℃-40℃,器件还能正常工作吗?东北地区怎么处理?为了一个电机再建一栋房子吗?

本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-12 20:50 编辑

东北最低零下30度,而电机启动断路器和接触器温度范围是-5℃-40℃,器件还能正常工作吗?
东北地区怎么处理?
为了一个电机再建一栋房子吗?
免费打赏
tyrone3000
2013年09月16日 16:53:01
12楼
大家说说经验啊?到底怎么处理?
回复
智库
2013年09月16日 17:47:46
13楼
有柜子内装的恒温器,带传感器和加热器,自动控温,简易型产品。
我们也用过放一个小加热器的方法,有点温度,使柜子在零度以上就行,也不用温度控制。前面装一个小开关,短路保护一下。常开着,简单可靠。
回复
fishbone_l
2013年09月16日 17:52:56
14楼
赞同楼上说的,学习了。
回复
dianqipanli
2013年09月16日 21:43:11
15楼
在东北活了60多年,电气也干了40多年,室外配电柜多了去了,都是那么用的,不用采取什么措施,只要防雨不进水就可以了,在我们北面黑龙江、内蒙也是一样。
回复
tyrone3000
2013年09月17日 08:07:19
16楼
智库 发表于 2013-9-16 17:47 有柜子内装的恒温器,带传感器和加热器,自动控温,简易型产品。我们也用过放一个小加热器的方法,有点温 …能提供一下小加热器的型号吗?
回复
智库
2013年09月17日 09:05:42
17楼
tyrone3000 发表于 2013-9-17 08:07 能提供一下小加热器的型号吗?型号查不到了。外形象一个断路器,有外壳保护。有3个端子,接AC220及PE。我们外面接了一个断路器保护,其他就什么了。我觉得是否温控不重要,冬天打开电源,自己加热即可。原因是温度不重要,零度以上即可。供你参考。
回复
206079
2013年09月17日 09:23:39
18楼
楼主你可以用伴热带,我们在流量变送器用过,防止管道里的水结冰,用这伴热带绕在管道上通电就可以了
回复
tyrone3000
2013年09月18日 09:19:55
19楼
智库 发表于 2013-9-17 09:05 型号查不到了。外形象一个断路器,有外壳保护。有3个端子,接AC220及PE。我们外面接了一个断路器保护, …能说一下大约功率多大?在零下30度的环境下,需要多大的功率?附注:箱体大小800*1800*400mm
回复
智库
2013年09月18日 10:54:28
20楼
tyrone3000 发表于 2013-9-18 09:19 能说一下大约功率多大?在零下30度的环境下,需要多大的功率?附注:箱体大小800*1800*400mm功率是不同的,80W-400W。你的箱子应该是XL21的那种,我认为300W才行。
回复
tyrone3000
2013年09月19日 10:13:36
21楼
206079 发表于 2013-9-17 09:23 楼主你可以用伴热带,我们在流量变送器用过,防止管道里的水结冰,用这伴热带绕在管道上通电就可以了电线用伴热带,电控柜里面的元件没办法的
回复

相关推荐