审图说砌体结构超高,该怎么解决
zjw1988109
zjw1988109 Lv.5
2013年09月12日 20:06:30
来自于砖混结构
只看楼主

现有个6+1砖混住宅,7度0.15g 丙类 ,室内外高差1m , 地下室层高2.3m ,1~6层2.9m ,审图意见下来说房屋有效高度超过抗规7.1.2条限值,不知该怎么解决,望有高手能指点一二!具体如下:1.房屋高度:2.9X6+1=18.4m(因建筑顶层标高标的是板底)故总高度为18.4+0.1=18.5m2.根据抗规7.1.2要求:室内外高差大于1m时房屋总高度限值应适当增加但增加值不应大于0.4m(见条文说明)

现有个6+1砖混住宅,7度0.15g 丙类 ,室内外高差1m , 地下室层高2.3m ,1~6层2.9m ,审图意见下来说房屋有效高度超过抗规7.1.2条限值,不知该怎么解决,望有高手能指点一二!具体如下:

1.房屋高度:2.9X6+1=18.4m(因建筑顶层标高标的是板底)故总高度为18.4+0.1=18.5m
2.根据抗规7.1.2要求:室内外高差大于1m时房屋总高度限值应适当增加但增加值不应大于0.4m(见条文说明)
也就是说本工程最大高度不能超过18.4m。
3.查阅规范关于超高的加强措施仅有抗规7.3.14,且本条是结合横墙较少,不适用于此工程,且代价太高!

故寻求解决方案!!急!
免费打赏
苏妄言
2013年09月17日 08:50:16
32楼
以前碰到过这种情况,审图的就是认为6+1的这个1属于一层,后来我们建筑上算了个什么空间利用率,反正就是证明这个1不能算一层,就通过了
回复
jiegousheji2011
2013年09月17日 10:16:00
33楼
按照你的表述 你的单体高度应该超限了 因为结构设计仅进行多遇地震的弹性计算 标准设防烈度地震和罕遇地震均通过抗震措施和概念设计保证的 所以感觉你的结构形式最好调整 或者你砖材料调整
回复
lankaixiang63093
2013年09月17日 10:29:48
34楼
学学习习了一下
回复
zhaoxiao1_
2013年09月17日 14:03:32
35楼
楼主的高度不是满足么? 按规范7.1.2来说,当楼主的室内外高差(Δh)小于0.6m时,2.9x6+Δh=17.4+Δh<规范的18m ,已经满足。
回复
rein008
2013年09月17日 16:57:41
36楼
本帖最后由 rein008 于 2013-9-17 16:59 编辑 nan11133 发表于 2013-9-16 16:34 楼主的高度不是满足么,18.5〈19m 。 规范的意思是,如果高度不满足,可以通过提高室内外高差来获得0.4m的额 …如果这是嵌固条件好的半地下室,这位老兄的理解是对的。顶你。条文说明所说的意思是:“实际上其增加量只能少于0.4m”,是指在没有地下室的情况下你能得到的额外空间。审图不通过估计是因为楼主的地下室不满足嵌固条件。
回复
han942522598
2013年09月17日 17:17:09
37楼
顶层减少十公分应该没有问题,因为顶层本来就比标准层高
回复
ggxxll2050
2013年09月17日 17:53:07
38楼
好好想想办法 :)
回复
zpsxyz
2013年09月17日 19:35:59
39楼
住宅层高改2.8米。
回复
江豚大大
2013年09月18日 00:03:21
40楼
降了就完了,先搞定审图
回复
ntsj_yxcsaudi
2013年09月18日 01:09:53
41楼
建筑物整体降10-20公分。其他尺寸不变。
回复