加固设计规范中M0k的取值问题
cxaitj
cxaitj Lv.12
2013年09月12日 19:48:31
只看楼主

各位大神请教个问题哈:混凝土加固设计规范中在增大截面法、粘贴纤维复合材法以及粘贴钢板法中都有提到M0k,即加固前受弯构件验算截面上原作用的弯矩标准值;这个弯矩标准值是怎么去取值的啊?是用什么工况下的荷载计算出来的吗?求教各位大神指教!!谢谢

各位大神请教个问题哈:混凝土加固设计规范中在增大截面法、粘贴纤维复合材法以及粘贴钢板法中都有提到M0k,即加固前受弯构件验算截面上原作用的弯矩标准值;这个弯矩标准值是怎么去取值的啊?是用什么工况下的荷载计算出来的吗?求教各位大神指教!!谢谢
免费打赏
无间道
2013年09月13日 06:11:19
2楼
用标准荷载,按照力学原理计算的。
回复
cxaitj
2013年09月13日 12:38:52
3楼
无间道 发表于 2013-9-13 06:11 用标准荷载,按照力学原理计算的。标注荷载有很多种工况,比如恒载工况下,活载工况下等等,是用哪一个工况吗?还是几个工况下求出来的值叠加
回复
cxaitj
2013年09月13日 12:39:26
4楼
无间道 发表于 2013-9-13 06:11 用标准荷载,按照力学原理计算的。标准荷载有很多种工况,比如恒载工况下,活载工况下等等,是用哪一个工况吗?还是几个工况下求出来的值叠加 谢谢
回复
wanglixin6181
2013年09月13日 19:36:32
5楼
个人认为:弯矩标准值是由荷载的标准组合计算的,用于正常使用极限状态的设计。加固前受弯构件验算截面上原作用的弯矩标准值(也称为初始标准弯矩),是由加固前作用在构件上的标准荷载计算的,一般用于计算加固前受拉钢筋的应变(或加固纤维、加固钢板的滞后应变)。所以,这个计算工况就是标准工况,采用的荷载就是标准荷载。
回复
cxaitj
2013年09月13日 22:07:57
6楼
一介书生第二 发表于 2013-9-13 19:36 个人认为:弯矩标准值是由荷载的标准组合计算的,用于正常使用极限状态的设计。加固前受弯构件验算截面上原 …谢谢,我一开始也是这么想的。但是标准组合也有多种,恒载、活载、风载、地震等有不同的标准组合系数,那么在计算M0k的时候应该取用哪个组合呢?我想是不是取用在某个组合下其内力超过承载力需要进行加固的那个组合,如果这个组合是发生在标准组合下,那么就取用这个组合下的荷载计算M0k,可是就想你说的标准组合一般是用于计算正常使用状态下的,所以就很有可能超载不是发生在标准组合下的,这种情况该怎么取值呢
回复
wanglixin6181
2013年09月14日 11:46:11
7楼
lovefaith 发表于 2013-9-13 22:07 谢谢,我一开始也是这么想的。但是标准组合也有多种,恒载、活载、风载、地震等有不同的标准组合系数,那 …我的意思是初始标准弯矩M0k只是用于计算加固前受拉钢筋的应变(或加固纤维、加固钢板的滞后应变)。加固设计中的承载能力极限状态设计时,还是采用的设计弯矩而不是标准弯矩。结构加固设计的工况与新建结构应该是一样的,不同的只是新老砼与钢筋的应力、应变不同,所以其计算表达式有所不同,但基本的内容是相同的。
回复
cxaitj
2013年09月14日 14:05:08
8楼
一介书生第二 发表于 2013-9-14 11:46 我的意思是初始标准弯矩M0k只是用于计算加固前受拉钢筋的应变(或加固纤维、加固钢板的滞后应变)。加固设 …非常感谢!!
回复

相关推荐