地下室已经做好 后需做一个门岗亭子 亭子放在地下室顶板上 可以不植筋 吗?(亭子采用筏板基础)
地下室已经做好 后需做一个门岗亭子 亭子放在地下室顶板上 可以不植筋 吗?(亭子采用筏板基础)


12楼
chengyao1168 发表于 2013-9-13 15:17 用门卫的荷载替换消防车的荷载 可以有富余 我前两天刚做过框架的 基础用基础梁搁置在地下室顶板的梁上对头,那个位置就不能过消防车了。。。安全上没啥问题
回复
13楼
本帖最后由 changmucang 于 2013-9-13 17:53 编辑
搞个轻钢的吧。
不能因为不过消防车就认为荷载够,裂缝和挠度计算时消防荷载是不计入的(预应力梁板除外)。原则上应该验算正常使用极限状态。计算时没有单独把消防荷载分开就没问题。pkpm没有消防荷载项。
回复
14楼
wxiaochouyu 发表于 2013-9-13 09:47 地下室已经做好了 不能修改呀设计出方案,可以做加固处理,比如碳纤维加固、钢结构加固或其他结构处理。
回复
15楼
xpy1101 发表于 2013-9-13 11:54 地下室顶板填土厚度应该已经确定了,你可查首层建筑图。这么小的建筑埋深1200,个人觉得偏大,可考虑600- …嗯 凉亭底部做了300厚的筏板 在做200厚的压实土层,这样行吗 ?
回复
16楼
zz20111111 发表于 2013-9-13 15:59 对头,那个位置就不能过消防车了。。。安全上没啥问题额 这是门卫亭 地下室是地下车库
回复
17楼
jsenron 发表于 2013-9-14 09:22 设计出方案,可以做加固处理,比如碳纤维加固、钢结构加固或其他结构处理。0.0 地下室部分是已经做好的 建筑部分已经完工了 现在做的门卫亭属于景观部分 所以业主方也不希望地下室还有什么修改 就是头疼在这里
回复
18楼
新手过来学习下
回复
19楼
zz20111111 发表于 2013-9-13 15:59 对头,那个位置就不能过消防车了。。。安全上没啥问题嗯 这里用的是筏板做基础的 就是为了分摊荷载 因为主题建筑部分不是我们做的 说以其它资料就比较匮乏
回复
20楼
jsenron 发表于 2013-9-13 08:22 需要设计验算的,地下室顶板结构原来没考虑门岗载荷的话要结构修改。考虑了消防车的活载应该是必须的吧?火灾时消防车不可能从此处压过去,那么此处的荷载明显应该算是考虑了的。
回复
21楼
可以这么做的前提有两个,一个是地下室顶板考虑了富裕荷载,第二,地下室顶板本身就是有覆土的,至少1.2米覆土,那么可以直接放在顶板上,然后通过底板挑个耳朵,让土压住,保证稳定性(夯实),一定要夯实哈
回复